Hej Kristoffer,
Jamen det er da rigtigt hvad jeg har tegnet
I dag går den sorte ledning direkte til brænderen, men den går
også gennem termostaten til brænderen som start/stop signal (den brune ledning).
På mit setup går den sorte ledning også direkte til brænderen men derudover går den
først gennem KP77 termostaten, derefter gennem kedeltermostaten før den går til brænderen son start/stop signal (den brune ledning).
Det to termostater sidder altså i serie og skal være sluttet begge to før fyret kører (VVB'en skal have brug for varme og kedlen skal være "kold nok" til at brænderen kører.
VVB-termostaten (KP 77'eren) kan du bypasse (kortslutte) med kontakten så den altid siger at VVB'en har brug for varme, det er det jeg kalder "vinter drift", for så kører brænderen udelukkende på kedeltermostaten (ligesom i dag).
Jeg tror at det der forvirrer dig er ledningerne til brænderen, så derfor får du lige en forklaring her:
- Den sorte ledning er konstant fase til brænderen (kun afbrudt af overkogstermostaten).
- Den lyseblå ledning er konstant nul til brænderen.
- Den brune ledning er start/stop af brænderen, når der er strøm på den kører brænderen.
- Den grøn/gule er så jordledningen.
Hilsen
Michael
Nå jeg forsøgte mig igen, og pludselig ville den godt flytte sig. Beklager, aner ikke hvad jeg har lavet.
Denne besked henvender sig mest til Mhes, men er der andre der kan svare, er i selvfølgelig også velkomne.
Nå men jeg er blevet lidt i tvivl med det ledenings diagram Michael lavede til mig. For som det er nu, så løber der en sort ledning fra min overkogssikring ind i min termostaten. Men som han har tegnet den nye opsætning, så skal den direkte fra brænderen og i overkogssikringen. Hvor ved den springer termostaten i min kedeltermostat over. Er dette korrekt, for i vinter perioden skal min kp77 jo ikke benyttes.
Har vedhæftet tegningen, som det er nu, Michaels forslag til løsningen, samt et billede af min kedeltermostat