Forfatter Emne: Fejl på kedelføler  (Læst 7594 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline mortenpe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +1/-0
Fejl på kedelføler
« Dato: Apr 18, 2011, 11:06 »
Jeg har på det seneste haft problemer med at fyret stopper pga. "fejl på kedelføler" (displayet står og blinker med denne fejl). Jeg har derfor prøvet at skifte temperturføleren, men problemet opstår stadig - den stiger lige pludselig helt vildt i graderne (i displayet), for derefter at melde fejl.

Er den nogen der har nogen bud på hvad der kan være galt?

Har version 6.21

Mvh
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #1 Dato: Apr 18, 2011, 11:49 »
Hej Morten

Når du har haft en ny føler på, tror jeg desværre det er styringen den er gal med :'(
Ellers skulle begge følere være kaput!!

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline mortenpe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2011, 13:03 »
Puhaaa - det lyder dyrt:-( Dvs. du mener hele styringen skal skiftes?

Mvh.
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2011, 13:25 »
Puhaaa - det lyder dyrt:-( Dvs. du mener hele styringen skal skiftes?

Mvh.
Morten

En scotte styrebox koster 2000,- hos www.hedestoker.dk
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #4 Dato: Apr 18, 2011, 14:23 »
De kan altså også repareres...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #5 Dato: Apr 18, 2011, 14:27 »
Puhaaa - det lyder dyrt:-( Dvs. du mener hele styringen skal skiftes?

Mvh.
Morten

500,- + fragt for en ombytter på scotte.dk

Mvh
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline mortenpe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #6 Dato: Apr 18, 2011, 14:28 »
Hej Martin - det er jeg glad for at høre - alt er jo relativt, men en udgift på 2000 kr. på et 2 år gammel fyr syntes jeg er rimelig meget....
Jeg har kontaktet NBE, og håber de måske kan hjælpe mig....
Mvh.
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons

Offline mortenpe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #7 Dato: Apr 18, 2011, 14:32 »
Hej Emil - tak for din tilbagemelding - ja det var jo en helt anden pris - duer den også til Woody?

Mvh
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #8 Dato: Apr 18, 2011, 15:07 »
Ved v6 styringerne er det ligegyldigt om kassen er woody eller scotte... det er det samme der er indeni, og en bette Chip til forskel, så ja :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #9 Dato: Apr 18, 2011, 20:49 »
Ombytter til TB mini koster 7500 kr !! (derfor har jeg en scotte i dag - TAK for det)

Så en 500 mand er vist en gave til Scotte folket  ;)
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline mortenpe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #10 Dato: Apr 28, 2011, 21:37 »
Har lige modtaget en ny opdateret chip fra Jannich(NBE), og nu er problemet løst - DET ER SGU GOD SERVICE... :)
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons