Forfatter Emne: Vejrkompensering i log  (Læst 7508 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Vejrkompensering i log
« Dato: Apr 07, 2011, 15:15 »
Uddrag fra log:
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering 30 50.0 -> 25.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering 20 100.0 -> 45.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering 10 200.0 -> 70.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensring 0 300.0 -> 85.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering -10 400.0 -> 100.0


Vejrkompensering  30 = Vejrkompensering 18
Vejrkompensering  20 = Vejrkompensering 12
Vejrkompensering  10 = Vejrkompensering   6
Vejrkompensering    0 = Vejrkompensering   0
Vejrkompensering -10 = Vejrkompensering  -6
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Vejrkompensering i log
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2011, 16:00 »
Uddrag fra log:
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering 30 50.0 -> 25.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering 20 100.0 -> 45.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering 10 200.0 -> 70.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensring 0 300.0 -> 85.0
07/04-2011 - 16:06:05 Vejrkompensering -10 400.0 -> 100.0


Vejrkompensering  30 = Vejrkompensering 18
Vejrkompensering  20 = Vejrkompensering 12
Vejrkompensering  10 = Vejrkompensering   6
Vejrkompensering    0 = Vejrkompensering   0
Vejrkompensering -10 = Vejrkompensering  -6

Tak. Hvilken chipversion har du? Det styres nemlig efter chipversionen, men der er nok noget der er smuttet.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: Vejrkompensering i log
« Svar #2 Dato: Apr 07, 2011, 16:14 »
Chip v6.51
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk