Forfatter Emne: Monteringsproblemer af KTY følere  (Læst 12193 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Monteringsproblemer af KTY følere
« Svar #15 Dato: Apr 03, 2011, 16:25 »
Hej igen,
ja ok kan se, at det i den grad er meget individuelt, hvilke behov huset og beboerne i det har.

Fordi som jeg har forstået, så ved 12 grader køre du 5*120%= 6 timer, hvilke er for os helt vildt meget.
Jeg køre så 2,5*100%= 2,5 timer (fik lige justeret det i forhold til NBE eksemplet), så egentlig er det mest for det varme vand end til hus varme, men vi har stadig gulvvarmen tændt lidt endnu.

Kan man egentlig ikke lad vejr kompenseringen til at styr det varme vand, ved at ændre på parametrene sådan her:
periode varme: 2,5 timer
18 = 100%
12 = 100%
4 start tider jævnligt fordelt over 24 timer. (feks. 04,10,16 og 22)
Ingen Sommerstop

så vil fyret i princippet køre 4*2,5 time pr. døgn for at varme vandet op. Hvis det altså rækker til ens behov for brugen af det varme vand.

Eller hvad?

V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Monteringsproblemer af KTY følere
« Svar #16 Dato: Apr 03, 2011, 19:53 »
Hej Max,

Jo det kan du  ;)

Mht. til min indstilling, så har jeg kun 2 driftperioder så ved 100% drift har jeg max 10 timer i døgnet og kun når udetemperaturen er under 16 oC.

Hilsen
Michael

Hej igen,
ja ok kan se, at det i den grad er meget individuelt, hvilke behov huset og beboerne i det har.

Fordi som jeg har forstået, så ved 12 grader køre du 5*120%= 6 timer, hvilke er for os helt vildt meget.
Jeg køre så 2,5*100%= 2,5 timer (fik lige justeret det i forhold til NBE eksemplet), så egentlig er det mest for det varme vand end til hus varme, men vi har stadig gulvvarmen tændt lidt endnu.

Kan man egentlig ikke lad vejr kompenseringen til at styr det varme vand, ved at ændre på parametrene sådan her:
periode varme: 2,5 timer
18 = 100%
12 = 100%
4 start tider jævnligt fordelt over 24 timer. (feks. 04,10,16 og 22)
Ingen Sommerstop

så vil fyret i princippet køre 4*2,5 time pr. døgn for at varme vandet op. Hvis det altså rækker til ens behov for brugen af det varme vand.

Eller hvad?


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html