Forfatter Emne: Frostgrader og temperaturfølere  (Læst 20860 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jeppe Kath

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Solvarme
Frostgrader og temperaturfølere
« Dato: Feb 07, 2012, 23:52 »
Jeg har et solvarmesystem med en Sun-comfort styring. Bundkort dateret 18.1.2011 og chip ver. 4.11

Jeg oplever nu, hvor vi har fået frost, at de to temperaturfølere der er udendørs, den ene på solfangeren og den anden som udetemperatur, ikke vises korrekt i systemet, når det er frost.

Temperaturvisningen følger med ned til - 2 grader, herefter vises ingen lavere temperaturer.

Når den faktiske temperatur falder ydeligere, begynder systemet at vise alle mulige temperaturer for til sidst at vise +190 grader og >> og går herefter i sikkerheds mode.

Dette bevirker, at cirkulationen starter og trækker varme op til solfangeren som derved kommer over de -2 og systemet går tilbage til normaltilstand, herefter falder temp. igen og cyklussen gentager......hele natten, og trækker varme ud af tanken.

Udetemperatur viser konstant +190 grader,..... og det kan jeg mærke, det passer ikke ;)
 
Da det vil undre mig, hvis følerne ikke kan registrerer lavere temperaturer end -2 grader, ser det ud til at være en programeringsfejl. I modsat fald er de medfølgende temperaturfølere ikke anvendelige i det klima vi har her i landet.

Så hvad skal jeg have? ..ny chip elle nye følere....???

Statestikken for mit system kan ses på: http://kanus.dk/solvarme/index.html

 :'(

Jeppe
« Senest Redigeret: Feb 08, 2012, 00:14 af Jeppe Kath »
200m2 fra 1939
Baxi Bonus 30
60 rør solvarme

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Frostgrader og temperaturfølere
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2012, 03:44 »
Jeg har et solvarmesystem med en Sun-comfort styring. Bundkort dateret 18.1.2011 og chip ver. 4.11

Jeg oplever nu, hvor vi har fået frost, at de to temperaturfølere der er udendørs, den ene på solfangeren og den anden som udetemperatur, ikke vises korrekt i systemet, når det er frost.

Temperaturvisningen følger med ned til - 2 grader, herefter vises ingen lavere temperaturer.

Når den faktiske temperatur falder ydeligere, begynder systemet at vise alle mulige temperaturer for til sidst at vise +190 grader og >> og går herefter i sikkerheds mode.

Dette bevirker, at cirkulationen starter og trækker varme op til solfangeren som derved kommer over de -2 og systemet går tilbage til normaltilstand, herefter falder temp. igen og cyklussen gentager......hele natten, og trækker varme ud af tanken.

Udetemperatur viser konstant +190 grader,..... og det kan jeg mærke, det passer ikke ;)
 
Da det vil undre mig, hvis følerne ikke kan registrerer lavere temperaturer end -2 grader, ser det ud til at være en programeringsfejl. I modsat fald er de medfølgende temperaturfølere ikke anvendelige i det klima vi har her i landet.

Så hvad skal jeg have? ..ny chip elle nye følere....???

Statestikken for mit system kan ses på: http://kanus.dk/solvarme/index.html

 :'(

Jeppe

Hej Jeppe
der skal en ny chip til , kan du sende mig dit navn og adresse
så sender jeg en opdatering til dig
jannich@nordjysk-bioenergi.dk

mvh Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline ClaTwo

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Frostgrader og temperaturfølere
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2012, 19:18 »
Hej - jeg oplevede det samme i sidste uge da frosten var her om natten -2 grader og herefter +199, hvilken resulterede i at styringen kørte på nøddrift og jeg fik tømt den nederste del af varmtvandsbeholderen for varmt vand. Da jeg satte styringen på her i november og var nød til at splejse ledninger oppe ved solpanel, troede jeg det var der fejlen lå.

Jeg har skiftet styringen fra en ældre Arcon styring til Sun-comfort.

Claus
Woody 16kw, V10.030N
Blackstar 20kw / 300 L VVB
Kompressorrens
Suncomfort 4.12
Batec / Arcon solvarme 8,8m2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=cla