Forfatter Emne: Skorstenstræk ???  (Læst 8429 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Skorstenstræk ???
« Dato: Mar 25, 2011, 12:45 »

Hvad sker der når man ændrer skorstenstræk ?
f.eks fra 0 til 1  ???
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #1 Dato: Mar 25, 2011, 13:20 »
Så ændrer mætning lav sig. Dvs blæser lav og middel skal justeres igen.
Hvis du forøger skorstenstræks-værdien, så doserer den flere piller ved lavlast...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #2 Dato: Mar 25, 2011, 13:29 »
Okay.

Og så et dumt spørgsmål: hvordan ved jeg om den skal stå på 0 eller 1 ?

-hvis den er ved at gå ud når man låser den på 10% ?


Så ændrer mætning lav sig. Dvs blæser lav og middel skal justeres igen.
Hvis du forøger skorstenstræks-værdien, så doserer den flere piller ved lavlast...
« Senest Redigeret: Mar 25, 2011, 13:30 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #3 Dato: Mar 25, 2011, 13:30 »
Tjah, fisk. Så langt ned at du stadig kan styre forbrændingen ved lavlast. Typisk hvis man har en træk stabilisator indstillet til 10 Pa burde du kunne få den til at fungere tilfredsstillende ved 0
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2011, 13:36 »
Jeg har trækstabilisator monteret, og den står på 10 Pa.

men hvis jeg låser den til f.eks 50%, så svinger det hvor stor flammen er....
nogen gange ligner det en 10% flamme, andre gange en 80% flamme ???


Tjah, fisk. Så langt ned at du stadig kan styre forbrændingen ved lavlast. Typisk hvis man har en træk stabilisator indstillet til 10 Pa burde du kunne få den til at fungere tilfredsstillende ved 0
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2011, 13:40 »
Kender ikke Scotte v6.28 chippen. Kan du styre Ekstern snegl dosering og intern snegl kørsel pr min ? Altså så de ikke kører på samme tid, men f.eks. den eksterne doserer 25 gram hver gang den kører... ?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline neist

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2011, 13:50 »
Du skriver i en anden tråd at din dosering er forskellig over de 3 gange, jeg oplevede det samme med min 6.24 chip, med en ny 6.63 hvor der køres en større portion på den eksterne snegl f.eks 25g samt 6 doseringer på den interne oplever jeg en mere stabil forbrænding. Hvis det er et problem for dig er det måske værd at overveje en ny chip, har du dit fyr online?
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #7 Dato: Mar 25, 2011, 13:52 »
Du skriver i en anden tråd at din dosering er forskellig over de 3 gange, jeg oplevede det samme med min 6.24 chip, med en ny 6.63 hvor der køres en større portion på den eksterne snegl f.eks 25g samt 6 doseringer på den interne oplever jeg en mere stabil forbrænding. Hvis det er et problem for dig er det måske værd at overveje en ny chip, har du dit fyr online?
Det var det jeg ville frem til :D
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #8 Dato: Mar 25, 2011, 13:55 »
Det kan man ikke i v6.28.

Men Allan har lovet der kommer en ny chip med posten imorgen...

Hvis det ikke hjælper, er et optimabesøg vist sidste livline !!!

Nej, er desværre ik online...
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #9 Dato: Mar 25, 2011, 14:03 »
Det hjælper helt sikkert.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Skorstenstræk ???
« Svar #10 Dato: Mar 26, 2011, 08:34 »
Og så et dumt spørgsmål: hvordan ved jeg om den skal stå på 0 eller 1 ?
-hvis den er ved at gå ud når man låser den på 10% ?

Manualen:

Citér

Side 12

Er flammen fed i lav last ( drift 10 - 30 % )
(Mørk , evt. sort i spidserne) og kedlen er sodet til.
Så skal der færre piller eller mere luft til.
( Skorstenstrækket justeres ned, eller korrektion BLÆSER LAV justeres op )
...

Er flammen mager i lav last ( drift 10 - 30 % )
( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken.
Så skal der flere piller til, eller mindre luft.
!( Skorstenstrækket justeres op eller korrektion BLÆSER LAV justeres ned )
....

Side 15:

Fyret går ud ved”LAVLAST ”Mager flamme.
...
Juster skorstenstræk op...

Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron