Hej Flemming,
Hvis shunten sidder mellem pumpe og kedel er den forkert placeret.
Desværre ses det ofte selv på installationer lavet af en smed.
Ideen med shunten på en træpillebrænder kedel er at sikre at returvandet har en tilstrækkelig høj temperatur, så der ikke dannes kondens i kedlen.
Monteres shunten mellem kedel og pumpe, risikerer man at suge/trykke gennem shunten i stedet for gennem kedlen.
Populært kan man sige at shunten er en kæmpe varmeforbruger der ikke aftager ret meget varme men lukker varmt returvand tilbage til kedlen.
I takt med at returen stiger i temperatur, sendes der mere og mere varmt vand frem til radiatorer, gulvvarme og VVB.
Korrekt monteret shunt (enten med en termisk mekanisk shunt eller med en termostatventil med fjernføler) kan ses på vedhæftede tegning.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har netop fået installeret et anlæg hvor cirkulationspunmpen sidder på returen, lige før kedlen. Men mellem pumpen og kedlen sider der en bypass ventil (60 grader) som er ført over til fremløbet.
Det under mig at man ikke har placeret bypassen over pumpen? Er der nogen herinde som kan give en bedre forklaring end min smed? Så iøvrigt siger at cikulationen sker gennem min gulvvarmeshunt - men den tror jeg ikke rigtig på!
Hilsen
Flemming