Hej Martin,
Det er godt nok et spørgsmål vendt på hovedet
En Opop 460 er beregnet til en effekt på 60 kW, og er derfor også beregnet til at effekten kan overføres til gennemstrømmende vand, ellers ville den jo ikke virke.
For at afsætte 60 kW skal der en mængde vand til, en mængde der er afh. af den temperaturforskel mellem fremløb og retur som varmeforbrugerne skaber.
Hvis du har en temperaturforskel på 10
oC, skal der bruges ca. 5 m
3/h
Hvis temperaturforskellen kun er 5
oC, bliver behovet ca. 10 m
3/h
...og sådan kan vi blive ved, men det er vel rimeligt at forvente en temperaturforskel på min. 5
oC, hvilket betyder at din flowmåler skal kunne måle 10 m
3/h.
Jeg håber at du kan bruge svaret
Hilsen
Michael
Jeg har 60 kw brænder så jeg svinger imellem om det skal være en 6 eller 10 m3.
Martin