Hej Rene,
Det er altid tilladt at bruge åben ekspansion på et centralvarme anlæg (sådan som du har)
Det er
ikke altid tilladt at bruge lukket ekspansion på et centralvarme anlæg (f.eks. ikke på fastbrændsels kedler)
Så du kan roligt bruge din gamle ekspansion.
Din tegning er egentlig helt OK, bortset fra et par småting
Du bør have din ekspansionsbeholder på fremløbet, og med stigende rørforbindelse fra kedlen til ekspansionsbeholderen (uden afspærrings anordninger imellem).
Årsagen til den stadigt stigende rørføring er at evt. damp skal kunne undslippe til ekspansionsbeholderen så "frisk" koldt vand kan komme ind i kedlen og køle den, og derfor er det også vigtigt at den sidder på fremløbet.
Cirkulationspumpen bør sidde på fremløbet så vandet "presses" gennem shuntventilen og ikke "suges".
Årsagen er at flere shuntventiler kan miste lukkefunktionen hvis der "suges" i dem, og så får du intet varmt vand ud i installationen.
Hilsen
Michael
hejsa mange tak for svarene og ja det er en scotte black star L pillebrænder sæt 20 KW jeg har købt, men syntes ikke helt jeres tegning ligner det system der sad på mit gamle fastbrændsels fyr.men nu er det for længe siden jeg pillede det ned og kan ikke for godt huske hvordan det sad. Men noget i stil med den tegning jeg vedhæfter her.