Forfatter Emne: 55gr  (Læst 11437 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4493
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: 55gr
« Svar #15 Dato: Maj 14, 2010, 10:03 »
Nu var det kun økonomien jeg tænkte på, når jeg skriver at det kører efter en kurve, jeg havde faktisk først skrevet at opvarmning var liniær, men ændrede det da jeg forstod Paw's spørgsmål som at der var penge at spare ved lavere temperatur. Og det er der efter min bedste overbevisning.

Isolering har en begrænsning, så jo lavere temperaturer der køres med, jo lavere vil stråletabet blive, jeg har selv ændret temperaturen fra 61 til 56grader, og det kan fint mærkes i fyrrummet.

Har man fyret og rørene indei huset hvor varmen gør nytte er det jo irrelevant, men hvis det er som hos mig at fyrrummet blot ligger hen som fyrrum, vil der være en gevinst ved at køre med lavere temperaturer.

På grund af tab i installationen samt røg, vil der skulle mere end dobbelt energi til at fordoble temperaturen.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 55gr
« Svar #16 Dato: Maj 14, 2010, 10:24 »
Hej Kenneth,

Du har fuldstændig ret  ;)

Opvarmningskurven for vand er en liniær kurve, MEN tabene i en kedel vil stige med anlægstemperaturen.

Som jeg har forsøgt at beskrive det Der sker et løbende fald i virkningsgraden, jo højere temperatur anlægget har, på grund af stigende røggastab og tab til omgivelserne, altså;
Jo højere anlægstemperatur, jo højere tab / lavere virkningsgrad.
Dette tab er dog også en liniær funktion og kan derfor ikke forklare det "knæk" som Paw oplever.

Et væsentligt tab er varmetabet fra kedlen til omgivelserne, som du også beskriver, og specielt hvis dette varmetab ikke går til den almindelige nødvendige rumopvarmning, men går til gråspurvene.
Røggastabet betyder også lidt, men er faktisk ikke så slemt.

Hilsen
Michael

Nu var det kun økonomien jeg tænkte på, når jeg skriver at det kører efter en kurve, jeg havde faktisk først skrevet at opvarmning var liniær, men ændrede det da jeg forstod Paw's spørgsmål som at der var penge at spare ved lavere temperatur. Og det er der efter min bedste overbevisning.

Isolering har en begrænsning, så jo lavere temperaturer der køres med, jo lavere vil stråletabet blive, jeg har selv ændret temperaturen fra 61 til 56grader, og det kan fint mærkes i fyrrummet.

Har man fyret og rørene indei huset hvor varmen gør nytte er det jo irrelevant, men hvis det er som hos mig at fyrrummet blot ligger hen som fyrrum, vil der være en gevinst ved at køre med lavere temperaturer.

På grund af tab i installationen samt røg, vil der skulle mere end dobbelt energi til at fordoble temperaturen.

MVH. Kenneth
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html