Hej

Jeg har de seneste dage modtaget nogle råd angående mit fyrs PID parametre.
Når jeg har ændret dem, har jeg gjort det på selve fyret, og nu ser jeg at der er noget som hedder noget i retning af P-/I-/D-gain værdier i stokerkontrol, men det er ikke de samme værdier som på fyret - skulle det være det, og hvis de skulle hvilke er så dem som reelt bliver brugt?

Venlig hilsen
Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2010, 15:02 »
Hej Jens Peter,

Jeps, det er de samme værdier  ;)

Det er ligegyldigt om du ændrer i selve styringen eller i stokerkontrol, det er stadig de samme parametre.

OBS !!!
Du skal dog være opmærksom på at stokerkontrol ikke læser værdierne dynamisk, men kun ved opstart.
Det medfører at hvis du har startet stokerkontrol og så ændrer værdierne på selve styringen, så ser du ikke de rigtige værdier i stokerkontrol før du har lukket stokerkontrol og åbnet det igen.

Hilsen
Michael


Hej

Jeg har de seneste dage modtaget nogle råd angående mit fyrs PID parametre.
Når jeg har ændret dem, har jeg gjort det på selve fyret, og nu ser jeg at der er noget som hedder noget i retning af P-/I-/D-gain værdier i stokerkontrol, men det er ikke de samme værdier som på fyret - skulle det være det, og hvis de skulle hvilke er så dem som reelt bliver brugt?

Venlig hilsen
Jens Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kongerslev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #2 Dato: Maj 12, 2010, 15:33 »
Hej Michael

Endnu engang tak for hurtigt og klart svar.

Venlig hilsen
Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2010, 15:50 »
Hej Jens Peter,

Dine kurver ser lidt bedre ud, men der er stadig store oversving.
Oversvingene skyldes sikkert at du ikke har det store varmebehov på nuværende tidspunkt, så det kan være en god ide at begrænse max effekten på brænderen.

Prøv at sætte max effekt til 40%

Hilsen
Michael

Hej Michael

Endnu engang tak for hurtigt og klart svar.

Venlig hilsen
Jens Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kongerslev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #4 Dato: Maj 12, 2010, 18:43 »
Hej Michael

Hvis det er max effekt under fanebladet Sommer som jeg skal sætte til 40 så er det hermed gjort.

Venlig hilsen
Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #5 Dato: Maj 12, 2010, 18:47 »
Hej Jens Peter,

Jamen jeps, det er det  :D

..eller i "Rens/drifteffekt" >> "Max drifteffekt" i styringen.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Hvis det er max effekt under fanebladet Sommer som jeg skal sætte til 40 så er det hermed gjort.

Venlig hilsen
Jens Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #6 Dato: Maj 13, 2010, 15:44 »

OBS !!!
Du skal dog være opmærksom på at stokerkontrol ikke læser værdierne dynamisk, men kun ved opstart.
Det medfører at hvis du har startet stokerkontrol og så ændrer værdierne på selve styringen, så ser du ikke de rigtige værdier i stokerkontrol før du har lukket stokerkontrol og åbnet det igen.

I min version er det nok at trykke på "Opdater"


... at der er noget som hedder noget i retning af P-/I-/D-gain værdier i stokerkontrol, men det er ikke de samme værdier som på fyret - skulle det være det, og hvis de skulle hvilke er så dem som reelt bliver brugt?

Mine P-I-D-indstillinger er 20-15-3 på StokerKontrol og 2,0-0,15-0,3 på styringen; altså en fejlfaktor på hhv. 10, 100 og 10, men det er nok rettet på senere versioner.

Det er altid værdierne i styringen der bruges!
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forskel på PID på Woody og stokerkontrol?
« Svar #7 Dato: Maj 13, 2010, 18:35 »
Hej Pierre,

Du bruger en "gammel" version af stokerkontrol, og der er årsagen til at dine PID parametre ikke vises i decimaltal.
Du har ganske ret i at det er rettet i senere versioner.

Det med at trykke "opdater" det skal man afh. af versionen,vœre påpasselig med. I nogle versioner skrives de vœrdier stokerkontrol "ser" (altså de gamle vœrdier) ned i styringen når man trykker "opdater".

Hilsen
Michael


OBS !!!
Du skal dog være opmærksom på at stokerkontrol ikke læser værdierne dynamisk, men kun ved opstart.
Det medfører at hvis du har startet stokerkontrol og så ændrer værdierne på selve styringen, så ser du ikke de rigtige værdier i stokerkontrol før du har lukket stokerkontrol og åbnet det igen.

I min version er det nok at trykke på "Opdater"


... at der er noget som hedder noget i retning af P-/I-/D-gain værdier i stokerkontrol, men det er ikke de samme værdier som på fyret - skulle det være det, og hvis de skulle hvilke er så dem som reelt bliver brugt?

Mine P-I-D-indstillinger er 20-15-3 på StokerKontrol og 2,0-0,15-0,3 på styringen; altså en fejlfaktor på hhv. 10, 100 og 10, men det er nok rettet på senere versioner.

Det er altid værdierne i styringen der bruges!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page