Forfatter Emne: BS+ med V13 styring - Watchdog genstart  (Læst 1058 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Sorine3

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +2/-0
BS+ med V13 styring - Watchdog genstart
« Dato: Dec 15, 2024, 17:16 »
Hejsa

Er begyndt at få en ny og træls udfordring med fyret. For en måneds tid siden fik jeg konstant en fejl der hed "Power up 1009" hvor fyret genstartede hele tiden. Det viste sig at være de tre kondensatorer der sidder ovenover strømforsyningen på printet. Fyret har kørt problemfrit indtil i sidste uge. Her begynder der at komme en ny fejl der minder lidt om den anden. Her er fejlen "Power up (watchdog) 13 - 1009"
Fyret kører men hvert ca. 10 min kommer denne melding, forbrændingen går ikke ud men belastningen går tilbage til start på 2KW og begynder at regulere op igen indtil det hele gentager sig igen og igen.

Hvis jeg så slår O2 reguleringen fra eller på vis, forsvinder problemet og fyret kører som det skal, dog uden iltstyring.

Jeg har fundet nogle beskrivelser herinde hvor watchdog alarmen muligvis ville kunne skyldes en slidt/defekt strømforsyning, så den har jeg skiftet til en ny i dag men dette har ikke ændret noget. Endvidere er der så muligheden for at lampda sonden er defekt men her er der også en tråd med en der har haft akkurat det samme problem for nogle år siden hvor der blev købt en ny lampda sonde hvor det heller ikke løste problemet. Der er dog ingen der har skrevet hvad løsningen har været for at løse problemet og her håber jeg at der er nogle kloge hoveder herinde der måske kan hjælpe  ;D
Sorine3
BS+ 10 KW m. Ilt styring
110 L VVB
140 KVM træhus anno 1946... isolering... ikke ret meget!
Forbrug : næsten 4 tons om året
https://stokercloud.dk/v3/#/sorine3/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4574
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: BS+ med V13 styring - Watchdog genstart
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2024, 20:42 »
watchdog er som jeg forstår det at styringen er frosset og det ser styringen og giver den en reset.. når du har skiftet strømforsyning og kondenstatorene til den, så er mit gæt at man er ude i ny styring.

Har du sikret at styringen er forbundet til et godt jordspyd ? blot så man er sikker på det ikke er transienter fra anden støjkilde.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Sorine3

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: BS+ med V13 styring - Watchdog genstart
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2025, 16:07 »
Hejsa

En lille opdatering som måske kan hjælpe andre selvom jeg ikke er sikker på om det er mig der har løst problemet eller om det er et tilfælde.... Nu har jeg kørt uden O2 styring siden før jul, da fyret kunne køre og jeg ikke ville risikere at lave noget dumt og ikke kunne skaffe reservedele i helligdagene, så i lørdags tænkte jeg at det var tid til at gøre noget igen....

Jeg startede med at opdatere softwaren da dette ikke har været gjort i et godt stykke tid. Startede fyret op igen og slog O2 styring fra "vis" til "on".... men nej... præcis 10 minutter senere kom der så igen en power up (watchdog) alarm, så det havde ikke hjulpet noget.

Jeg bemærkede dog at inden watchdog alarmen kom var O2 styringen begyndt at regulere lidt på den ind fyret mængde piller og så tænkte jeg at det måske ikke havde noget med lampda sonden og O2 styringen at gøre alligevel, som jeg først havde antaget.

Jeg begyndte så at gennemgå alt hvad jeg kan se og ændre af indstillinger for at se om der var noget som havde et 10 minutter interval. Her faldt jeg over at "blæser rens" stod med 10 minutters interval og en lille klokke ringede. Jeg havde faktisk ikke set den lille notits der kommer op på skærmen "udføre blæser rens..." meget længe. Jeg placerede mig så ved fyret, så jeg kunne høre når blæser rensen blev aktiveret... meeeen efter 20 minutter havde jeg ikke hørt noget som helst ???

Jeg prøvede så at ændre tiden til 5 minutter og det gjorde hele udfaldet. Blæser rensen begyndte igen og det blev også skrevet på skærmen. Så var det tid til at slå O2 styring til "on" igen og miraklet var en realitet.... Fyret har nu kørt siden lørdag uden fejl og det opføre sig som forventet.  ;D

Nu er der sikkert eksperter inden for feltet der vil sige at det ikke kan lade sig gøre og jeg bare har været heldig, hvilket jeg ikke kan afvise da jeg intet forstand har på ettaller og nuller der fare vild imellem hinanden i en CPU men faktum er at fyret virker igen og indtil videre har jeg sparet det print som jeg var klar til at købe for at få det til at virke igen. :)
Sorine3
BS+ 10 KW m. Ilt styring
110 L VVB
140 KVM træhus anno 1946... isolering... ikke ret meget!
Forbrug : næsten 4 tons om året
https://stokercloud.dk/v3/#/sorine3/main-page

383CI

  • Gæst
Sv: BS+ med V13 styring - Watchdog genstart
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2025, 21:26 »
Det er godt gået, ganske simpelt. Systematisk fejlfinding er det eneste der virker, i stedet for det plaffen rundt der ofte ses (her)

Tak for tilbagemelding, det er meget meget værd, der har været mindst en med samme problem her før, hvad det endte med husker jeg ikke.

En "watch dog" er i øvrigt en, meget påfaldende, "vagthund" (kodet funktion)  i softwaren der holder øje med om tingene foregår som de skal. Meget groft beskrevet, altså om klokken går, og spændinger(ne) er korrekte, om der kommer tilbagemeldinger, ect. ect. og evt. genstarter en funktion, resetter noget, ect. ect.
Hvad og hvorfor den funktion går i selvsving her er der sikkert absolut ingen i denne verden der ved.