Hejsa

Er begyndt at få en ny og træls udfordring med fyret. For en måneds tid siden fik jeg konstant en fejl der hed "Power up 1009" hvor fyret genstartede hele tiden. Det viste sig at være de tre kondensatorer der sidder ovenover strømforsyningen på printet. Fyret har kørt problemfrit indtil i sidste uge. Her begynder der at komme en ny fejl der minder lidt om den anden. Her er fejlen "Power up (watchdog) 13 - 1009"
Fyret kører men hvert ca. 10 min kommer denne melding, forbrændingen går ikke ud men belastningen går tilbage til start på 2KW og begynder at regulere op igen indtil det hele gentager sig igen og igen.

Hvis jeg så slår O2 reguleringen fra eller på vis, forsvinder problemet og fyret kører som det skal, dog uden iltstyring.

Jeg har fundet nogle beskrivelser herinde hvor watchdog alarmen muligvis ville kunne skyldes en slidt/defekt strømforsyning, så den har jeg skiftet til en ny i dag men dette har ikke ændret noget. Endvidere er der så muligheden for at lampda sonden er defekt men her er der også en tråd med en der har haft akkurat det samme problem for nogle år siden hvor der blev købt en ny lampda sonde hvor det heller ikke løste problemet. Der er dog ingen der har skrevet hvad løsningen har været for at løse problemet og her håber jeg at der er nogle kloge hoveder herinde der måske kan hjælpe  ;D
Sorine3
BS+ 10 KW m. Ilt styring
110 L VVB
140 KVM træhus anno 1946... isolering... ikke ret meget!
Forbrug : næsten 4 tons om året
https://stokercloud.dk/v3/#/sorine3/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4542
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: BS+ med V13 styring - Watchdog genstart
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2024, 20:42 »
watchdog er som jeg forstår det at styringen er frosset og det ser styringen og giver den en reset.. når du har skiftet strømforsyning og kondenstatorene til den, så er mit gæt at man er ude i ny styring.

Har du sikret at styringen er forbundet til et godt jordspyd ? blot så man er sikker på det ikke er transienter fra anden støjkilde.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html