NBE's anbefalinger, de formår ikke engang at fjerne alt det spam der er i dette lille bitte forum
Jeg har haft nok 10 styringer forbi mit bette værksted for at skifte triac, alle på udgangen til eltænder, aldrig nogen af de andre, fællesnævner er at alle har haft skruet ned for effekten på eltænderen.
Min lokale smed har sat små 800 NBE anlæg op, han jøler ikke med at skille og lodde i styringen, kunden får bare en ny styring hvis den gamle ikke arter sig.
Og eltænderen er egentlig en glødepærer, hvem anbefaler at man tænder og slukker en pærer 50 eller 100 gange i minuttet, næ du, her er gammel god latin at den brænder en periode.
Og den kan fint holde til det, faktum er at med 100% power tænder det meget hurtigere, typisk er der kun strøm på min omkring 1min, resten af den loggede tændtid er "Vent" og Ventilering, og så skal lysføleren lige se det, desværre kan jeg ikke bruge min lambdasonde, den ser ild meget før lysføleren
Jeg tror faktisk at jeg kunne have opstart på 30sec.
Og mere NBE videnskab, desværre står styringerne til 60° i skaktalarm, 99% bør stå på 50° eller lavere, som desværre ikke er muligt 50 er minimum.
Hvad betyder 10° grader
Ikke meget, men det er ikke temperaturen der skel kigges på, men tiden, hvor lang tid der er mellem 50 og 60 grader, her kan ske meget, en alarm er meget bedre end en tilbagebrand.
Jeg har samlet temmelig meget statistik, rigeligt til at jeg er ret sikker i mine anbefalinger.
Mit fyrrum er åbent, man må altid komme forbi, det har nok 50 mennesker været, jeg er altid vært ved en fyrsnak, en bajer og kaffemaskinen er altid tændt, jeg lærer også af andres erfaringer, men summen er nok at folk kommer meget klogere hjem, og bliver glade for deres pillefyr.
NBE fyret er godt, virkeligt godt, der blot lidt detaljer jeg ikke er enige med manualerne om, sådan vil det nok være når man har pillet i pillefyr/ stoker siden 1994, stadig er der ting mit gamle TwinHeat fra 1984 gjorde bedre end et NBE pillefyr anno 2024. Summen er dog at jeg ikke drømmer mig tilbage.