Forfatter Emne: Eltænding fejl RTB 16 kw  (Læst 997 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JLR

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Eltænding fejl RTB 16 kw
« Dato: Okt 23, 2024, 17:12 »
Har haft del i eltænding flere gang idag og er ikke hjemme .

Kan ikke tænde fyret via stokercloud , kan ikke nulstille status i styringen Remote

Kræver en sådan fejl , helt nedlukning af fyret ved og tage strømmen eller har nogen af jer et Quick fix ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2024, 20:26 »
Har haft del i eltænding flere gang idag og er ikke hjemme .

Kan ikke tænde fyret via stokercloud , kan ikke nulstille status i styringen Remote

Kræver en sådan fejl , helt nedlukning af fyret ved og tage strømmen eller har nogen af jer et Quick fix ?

Har du logget ind i styringen?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JLR

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2024, 21:32 »
Ja , det er jeg , kan betjene alt andet men ikke starte fyret op , den skriver 0 pil 0 ved hvert forsøg i loggen ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2024, 04:04 »
Ja , det er jeg , kan betjene alt andet men ikke starte fyret op , den skriver 0 pil 0 ved hvert forsøg i loggen ?

Hvad er serie nr på styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JLR

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2024, 05:44 »
40117

Offline JLR

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2024, 06:59 »
Fik en bekendt til og komme forbi fyret er nu opstartet.  Kan konstatere at nulstilling af alarm ikke var muligt online og dermed problemet . Ved du hvad årsagen er til at det ikke var muligt ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2024, 07:55 »
Fik en bekendt til og komme forbi fyret er nu opstartet.  Kan konstatere at nulstilling af alarm ikke var muligt online og dermed problemet . Ved du hvad årsagen er til at det ikke var muligt ?

Fortæl hvad i trykkede på for at slukke alarmen og for at starte fyret  :)

O - pil - o i loggen er fordi alarmen ikke er afstillet.
Og den skal afstilles før der kan starte op.

Eneste jeg lige kan komme på er at tablet ikke er forbundet til styring når det er den der betjenes,
StokerCloud så er det manglende log ind.


Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2024, 05:25 »
Fik en bekendt til og komme forbi fyret er nu opstartet.  Kan konstatere at nulstilling af alarm ikke var muligt online og dermed problemet . Ved du hvad årsagen er til at det ikke var muligt ?

Alarmer skal (bør) altid kun kunne resættes ved at være fysisk ved fyret, årsagen til alarmen skal jo findes og udbedres, dette kan man jo alligevel ikke gøre online.

Så at resætte en alarm online og så bare køre videre er dælme ikke nogen god ide. Det burde simpelthen ikke være muligt, men det er det desværre i nopgle versioner, men umuligt i andre.

Fyret skal ikke fejltænde, det skal tænde i første hug på 2-3min, gør det ikke det så få det serviceret og indstillet.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi