Forfatter Emne: Intern snegl problem  (Læst 2855 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Intern snegl problem
« Dato: Apr 05, 2024, 23:52 »
Problem med intern snegl.

Min interne snegl løsner sig.
Dvs at fyret køre en uges tid og så slukker fyret. Når jeg så kigger in ved brænderen så har den interne snegl ligesom skubbet sig ud og jeg kan tage den helt ud. Jeg kan skubbe den ind igen/skrue den fast. Derefter kører fyret igen.
Dette gentager sig.

Jeg har søgt på nettet men ikke fundet frem til hvordan man sætter/skruer den ordenligt på plads🤷‍♀️.

Hvad er det jeg overser!?

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Intern snegl problem
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2024, 05:26 »
Problem med intern snegl.

Min interne snegl løsner sig.
Dvs at fyret køre en uges tid og så slukker fyret. Når jeg så kigger in ved brænderen så har den interne snegl ligesom skubbet sig ud og jeg kan tage den helt ud. Jeg kan skubbe den ind igen/skrue den fast. Derefter kører fyret igen.
Dette gentager sig.

Jeg har søgt på nettet men ikke fundet frem til hvordan man sætter/skruer den ordenligt på plads🤷‍♀️.

Hvad er det jeg overser!?

Spænd pinol skruen.
Brug en skruetrækker med en bit.
Spænd til.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern snegl problem
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2024, 10:48 »
Hvor sidder den henne? 
Mvh
Tanja

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1443
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Intern snegl problem
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2024, 18:19 »
Hvor sidder den henne? 
Mvh
Tanja

På sneglakslen, inde ved motoren, den trykker ned og/eller trykker ned i et spor, eller på akslen direkte.
Sandsynligvis en lille umbraco skrue
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4541
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Intern snegl problem
« Svar #4 Dato: Apr 07, 2024, 08:33 »
Problemet er normalt omvendt, det er ikke til at skille ad.  ;D

Du er nød til at gennemgå gevindet, dur det, spændes det rigtigt og med godt værktøj....

Normalt holder at man spænder det rigeligt, man kan bruge møtrik sikring, men så kan jeg sige dig at det bliver svært at skille ad igen, så kræves slagskruetrækker da det skal af i et hug... første hug, da man nemt ødelægger unbrako skruen.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html