Jeg syntes at der i mit fyrrum er kommet en ubehagelig lugt.
Jeg vil jo gerne bruge mit fyrrum til at tørrer tøj i, men det er måske slut nu?

Jeg kigger jo ned til brænderen en gang imellem(ofte), og i den forbindelse kommer der røg ud, det er jo nok det.
Jeg går ud fra at kedlen er tæt?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Lugt(gene) i fyrrum
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2010, 13:25 »
Hej Kenneth, kommer der røg op når du åbner lågen med normal drift ? Det eneste tidspunkt den må ryge er under optænding, ellers ikke.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Lugt(gene) i fyrrum
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2010, 15:14 »
Nej, det gør der ikke.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline WebLock

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 43
  • Respekt optjent: +1/-0
    • MitPillefyr.dk
Sv: Lugt(gene) i fyrrum
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2010, 15:44 »
Ikke fordi at det direkte løser dit problem, men jeg kan oplyse at jeg har min kedel stående i et bryggers. Bryggerset er en integreret del af huset, da det stødder op til både toilet, køkken, soveværelse og et rum som pt. bruges til hjemmebiograf, og vi har ingen lugtgener overhovedet. Vi tørrer endda tøj lige ved siden af kedlen.

(Se evt. indlæg #6 i denne tråd for at se det > http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=659.0)
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Lugt(gene) i fyrrum
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2010, 17:55 »
Det jeg egentlig mener med lugtgener, er at der lugter af røg - men det hænger måske sammen med at jeg har åbnet og lukket en del gange ned til brænderen her i starten?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Lugt(gene) i fyrrum
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2010, 19:07 »
Hvad for en kedel har du?

Jeg har lavet et tiltag med at forøge vægten af den mindste låg med noget bly i den nye model af Woody'en.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lugt(gene) i fyrrum
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2010, 19:34 »
Hej Kenneth,

Det lyder rimeligt at det skyldes at du åbner låget tit.
Der skulle gerne være et lille undertryk i din kedel når lågerne er lukket (ellers er der noget galt med dit skorstenstræk), så der skulle ikke kunne komme røg ud normalt.
Når du åbner låget, vil den varme røg trække op og ud i rummet.

Prøv at lade dyret være et par dage, uden at du kikke til det (den kan nemt klare sig i flere dage uden at blive klappet  :D) og se om det ikke hjælper.

Hilsen
Michael

Det jeg egentlig mener med lugtgener, er at der lugter af røg - men det hænger måske sammen med at jeg har åbnet og lukket en del gange ned til brænderen her i starten?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html