Blæsertal er unikke. De bør ligge tæt på standard tal, men der er årsager til at de måske er langt fra.
Den væsentligste årsag er manglende rens, noget er glemt eller overset, dårlig skorsten, en gammel rede i skorstenen, manglende frisk luft i fyrrummet, men som sagt er rens eller rettere manglende hovedårsagen.
Så gennemgå alt, blæser, brænder, kedel, røgvender, røgrør og skorstenskontrol.
Vær sikker på at fyret er samlet rigtigt, og at herden vender og ligger rigtigt, alt skal være tæt.
Så har du vejet piller, og brugt det rigtige tal i autoberegner ok pillekorrektioner.
Så er der kun én ting at gøre og det justere luft, start med 10%, fyret låses på 10%, godt med luft, det skal brænde magert og være ved at brænde ud, så skruer du stille og roligt ned for luften til du mener det er sådan det skal se ud.. lukker låget og venter minimum ½ time, kontrol, brænder det som før, det skal kunne køre evigt på 10% ellers er det en ommer.
Når du har 10% på plads så videre til 50 og 100%
Nu har du fundet de blæsertal der passer til dit system, er de meget langt fra NBE anbefalingerne kan man begynde at lede efter en grund.