Forfatter Emne: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF  (Læst 4045 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Hej alle
Nu synes jeg, jeg har prøvet alt (dog ikke det der virker). Mit fyr laver alarm: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF. hver morgen, kl 04.00 jeg har ur styrring på VVB så den kører 2 gange i døgnet. Det er i forbindelse skiftet den stopper, men kun om morgenen. Har kompressorrens. Er der nogen som har et forslag? :)

På forhånd tak

Hilsen Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2022, 09:41 »
Hej alle
Nu synes jeg, jeg har prøvet alt (dog ikke det der virker). Mit fyr laver alarm: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF. hver morgen, kl 04.00 jeg har ur styrring på VVB så den kører 2 gange i døgnet. Det er i forbindelse skiftet den stopper, men kun om morgenen. Har kompressorrens. Er der nogen som har et forslag? :)

På forhånd tak

Hilsen Henrik

Når jeg ser dine grafer, så er der store sving i lysmålingen.
Du har en relativ høj I værdi - det hindre at du regulere hurtigt.
Du har en ydelses stigning på 3 - det giver en langsom opstart.
Diff under på 7 giver et højt behov for effekt efter opstart.
Du har en noget høj min effekt på 5 kW.

Du har ofte temperatur opnået, måske pga de indstillinger du har.

Foretag en ny indregulering af din forbrænding, og få tallene på plads  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2022, 10:11 »
Tak til Michael, jeg tror faktisk det virkede det du skrev. Meen så gik motoren til intern snegl i udu, har prøvet med en ny kondensator, virkede ikke. Den motor der sad på var en, LINIX TY60-220-8-8. Hvor finder jeg en der passer, har søgt på nettet men kan ikke finde en magen til den gamle?
HJÆLP vi har ingen varme :'(

Bedste Hilsner
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 234
  • Respekt optjent: +13/-5
« Senest Redigeret: Dec 18, 2022, 10:28 af Peter »
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2022, 15:07 »
Hej Peter

Jeg bor på midtsjælland, så jeg prøver at finde den lokalt. Tak for hjælpen.
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2022, 15:40 »
Hej Peter

Jeg bor på midtsjælland, så jeg prøver at finde den lokalt. Tak for hjælpen.

Gå ind på nbe.dk og find forhandler kortet.
Så kan du finde nærmeste forhandler  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2022, 16:07 »
Hej igen.
så det instalertet, men den kører ikke. På den motor jeg købte var der en rød L2, grøn L1, Sort N. Jeg kan se på diagrammet at der er to gule, der skulle sidde i de 2 N'er, de mangler. På motoren står: 220v 50hz 10W 0. 15A  1:180 8. rpm  1.0ouF /450v  Class B. Har jeg købt en forkert? Eller sidder ledningerne forkert?  HJÆLP her er sk.. koldt

På forhånd tak.
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2022, 16:24 »
inde på NBE.dk er der hjælp til montage af næsten alle blæsere og motorer, der er også et billede på nye motorer.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2022, 16:51 »
Hej igen.
så det instalertet, men den kører ikke. På den motor jeg købte var der en rød L2, grøn L1, Sort N. Jeg kan se på diagrammet at der er to gule, der skulle sidde i de 2 N'er, de mangler. På motoren står: 220v 50hz 10W 0. 15A  1:180 8. rpm  1.0ouF /450v  Class B. Har jeg købt en forkert? Eller sidder ledningerne forkert?  HJÆLP her er sk.. koldt

På forhånd tak.
Henrik

https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2022, 17:26 »
Nu er jeg en glad mand, tror det virker, HURRA, tusind tak for hjælpen. Havde fået flyttet et par ledninger, til blæser også. Tænker det virker nu, glæder mig til et bad. :)

Glade Hilsner
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline allcsdlo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?OFF
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2022, 01:56 »
All things in their being are good for something.Thanks.