Hej
Har lige et par spørgsmål til din installation.
Hvordan styrer du din returtemperatur ?
Hvis det er en termostatisk 3vejs fætter kan du prøve at hæve kedeltemp så du er sikker på at den åbner helt op for returen.
Hvilken cirk.pumpe har du på kedelvandet, og hvad er den indstillet på ?
Hvis det er en selvregulerende kan du prøve at sætte den på fast hastighed, på nogle smedgård pumper skal have låget af, der sidder 2 dip switche de skal begge stå i off så kan du selv bestemme farten.
Cirkulationen på det varme vand, hvordan er returløbet tilsluttet på vvb,
direkte i beholderen på en tilslutning beregnet til dette eller på koldt vand ind ?
Hvis den er monteret på koldt vand ind i beholderen, kan det være kontraventilen der hænger, så du får koldt vand med i cirk.røret når du tapper varmt vand.
Ved godt at dettte ikke forklarer dit øgede pilleforbrug, men et bud på dit manglende varme vand.
Hilsen Anders