Hej Christian,
Hvis du sætter korrektion lav=60% og blæs lav står til f.eks. 10, så kunne du lige så godt sætte blæs lav til 6 og korrektion til 100%.
Det er to sider af samme sag
Som jeg har omtalt mange gange, så er blæserne i NBE brændere "forfærdelig" effektive, og det kan være en god ide at afblænde noget af indsugningshullet, eller endnu bedre, afblænde noget af udblæsningshullet.
Afblænding skal være i størrelsorden 50-70% for at være effektiv.
Hilsen
Michael
Jeg bruger chip ver. 6.14, men har nu forsøgt at korigere blæser da jeg synes der er en meget "hidsig" flamme i fyret.
Kan det passe at blæser skal ned på 60% i ydelse for at det ikke brænder hidsigt?
Når blæser er korigeret ned til 60% skal blæs så i opstart så justeres op?
Mvh.
Christian