Forfatter Emne: API Start & Stop af fyr via stokercloud  (Læst 2941 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
API Start & Stop af fyr via stokercloud
« Dato: Mar 26, 2022, 18:08 »
Hej gutter

Håber der er nogen eksperter herinde der har kendskab
til hvordan man kan få sit fyr til at starte og stoppe med en eller anden form for kommando, formentlig api.

Er nemlig i gang med et lille projekt der kan optimere pilleforbruget, så fyret kun kører når der er brug for varme.

Så snart fyret falder til under 20% ydelse vil jeg have det til at slukke, og tænde igen når VVB mangler varmt vand eller fyret ikke har kørt i x antal timer, for at undgå at huset bliver for koldt.

Håber der er nogen herinde der ved om det er muligt.

Tænker det bliver noget arduino eller måske python jeg vil programmere det i.

Mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: API Start & Stop af fyr via stokercloud
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2022, 19:15 »
Det varme vand kan du få fyret til at starte op på som det er nu! ved at fyret styrer det varme vand!

Og stop og start kan styres på EKST som er en potentialefri indgang i styringen.

Så problemet må være at få styringen til at fortælle at den kører 20%, den har jeg sværere ved at hjælpe med. Men måske fra nettet.

Men er det ikke nemmere bare at købe en trådløs termostat?, så skal du ikke opfinde nær så meget!
feks. https://www.hedestoker.dk/6230-thermorossi-traadloes-termostat-til-ovne.html?sog=tr%C3%A5dl%C3%B8s%20termostat
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: API Start & Stop af fyr via stokercloud
« Svar #2 Dato: Mar 26, 2022, 20:22 »
Det lyder umiddelbart meget teknisk, og lyder ikke som en god ide.

Fyret kan automatisk klare VVB, det er indbygget i de fleste NBE styringer.

Fyret er modulerende og tilpasser sig behovet, kører dit fyr 20% er det fordi du aftager 20% energi, ergo er der brug for varme.

Det er din installation du skal styre, så følger fyret ganske automatisk med  ;)

Jeg kan se du har en V6, den kan meget, men en V7 er en del smartere hvad angår kontrol over situationen og går direkte på Stokercloud.

Styrer du i stedet fyret med termostater inde i huset, så kan det stoppe fyret på den temperatur du ønsker, i i V7 kan du selv bestemme hysteresen, altså hvornår fyret skal starte igen.

Du kan også lave det med alverdens små elektronikdimser og googlehome, alexa eller hvad du nu fortrækker.  ;)

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: API Start & Stop af fyr via stokercloud
« Svar #3 Dato: Mar 26, 2022, 20:36 »
Hej Hjemme teori

Tak for svaret, Ekst har jeg lige testet og den kan fint bruges, så sætter jeg nemlig bare et relæstyret modul med api muligheder til at lave forbindelsen når det skal tænde, mange tak :-)

Og VVB prioriteres til at tænde selv om der ikke er forbindelse på EKST så det kan ikke være mere perfekt.

For så kan fyret bare styre VVB delen som du også skriver.

Mht. at aflæse hvornår fyret kører under 20% ydelse kan det hentes fra stokercloud, så det er intet problem.

En rum termostat er selvfølgelig også en mulighed, men den vil bare ikke sørge for varme til badeværelsesgulvet.

Men kunne selvfølgelig lave en med en ekstern føler som kunne sættes fast et ikke synligt sted.

Mine foreløbige erfaringer viser at der er rigtig mange kg. piller at spare ved ikke at lade fyret stå at køre i lav ydelse for længe.

Det koster en 5-10kg piller for mig om dagen.
Har normalt et årsforbrug på ca. 7 tons.
Så 1 tons piller er slet ikke umuligt at spare  :D

Mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: API Start & Stop af fyr via stokercloud
« Svar #4 Dato: Mar 26, 2022, 20:51 »
Hej xkfc

Mange tak for dit svar.

Ja det lyder nok lidt teknisk, men er vant til at lave elektronik dimser, så tænker ikke det bliver det store problem at lave.

Ja et nbe fyr er selvmodulerende, men mine erfaringer viser mig bare at det koster mange piller når det står at køre i lav ydelse, der går alt for meget varme tabt i at holde kedlen varm tyder det på.

Og nu er det jo desværre en V6'er jeg har, så hvis jeg kan gøre det med den er der jo ikke nogen grund til at skifte den ud.

Jeg har alligevel en NUC kørende som sender ud til stokercloud, og den bruger ikke ret meget strøm, så den del er der styr på.

Mvh.
Thomas



Det lyder umiddelbart meget teknisk, og lyder ikke som en god ide.

Fyret kan automatisk klare VVB, det er indbygget i de fleste NBE styringer.

Fyret er modulerende og tilpasser sig behovet, kører dit fyr 20% er det fordi du aftager 20% energi, ergo er der brug for varme.

Det er din installation du skal styre, så følger fyret ganske automatisk med  ;)

Jeg kan se du har en V6, den kan meget, men en V7 er en del smartere hvad angår kontrol over situationen og går direkte på Stokercloud.

Styrer du i stedet fyret med termostater inde i huset, så kan det stoppe fyret på den temperatur du ønsker, i i V7 kan du selv bestemme hysteresen, altså hvornår fyret skal starte igen.

Du kan også lave det med alverdens små elektronikdimser og googlehome, alexa eller hvad du nu fortrækker.  ;)
« Senest Redigeret: Mar 26, 2022, 22:45 af twc »
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: API Start & Stop af fyr via stokercloud
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2022, 05:54 »
Du har helt ret i at det er dyrt at lade fyret tøffe afsted, 4-5kW vil jeg helst ikke under.

Jeg var ude og indstille et fyr, her kunne vi køre 10% ydelse i ½ time med ventiler lukket ind til huset uden at komme i nærheden af at fyret stoppede, så virkningsgrad 0%

Så jeg er 100% enig at det er smart at tage kontrol over fyret, men at gøre det ud fra 20% ydelse mener jeg ikke er en god ide. Rumtermostater er bedre, du kan jo nemt have flere så det er flere rum der bestemmer om fyret skal køre. Med et relæ kan du bruge pumpe udgangen fra en gulvvarme shunt.

Man skal dog passe på at det ikke giver for mange start stop.

Jeg har magten med urstyring, urstyringen i V6 er ikke det mest geniale, men her kan man jo også sætte et smart modul på og styre det fra en app.
 
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html