Forfatter Emne: montering af kompressorrens  (Læst 2952 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
montering af kompressorrens
« Dato: Feb 18, 2022, 14:35 »
Hej

Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere det kompressorrenskit jeg købte for længe længe siden.

Skal dog lige forstå hvordan jeg bedst aktiverer den.

L6 er allerede i brug. Den eneste jeg kunne vælge var L7, og hvis jeg forsøger at bruge den og aktiverer i manuel mode, så kører semirens. (tror aldrig semirens har kørt.. hvor slår man det til?) Jeg vedhæfter billede af mine udgange. Man kunne vel ikke være så heldig at semirens og kompressorrens kører på samme spænding, så man kan bruge den?

Kan ikke vedhæfte billede, men min manuel mode ser sådan her ud

L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L5 Reguleringsventil åbne
L6 Reguleringsventil lukke
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
L10 Styrings udgang for røgsuger

Mvh Dennis

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2022, 14:59 »
Hej

Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere det kompressorrenskit jeg købte for længe længe siden.

Skal dog lige forstå hvordan jeg bedst aktiverer den.

L6 er allerede i brug. Den eneste jeg kunne vælge var L7, og hvis jeg forsøger at bruge den og aktiverer i manuel mode, så kører semirens. (tror aldrig semirens har kørt.. hvor slår man det til?) Jeg vedhæfter billede af mine udgange. Man kunne vel ikke være så heldig at semirens og kompressorrens kører på samme spænding, så man kan bruge den?

Kan ikke vedhæfte billede, men min manuel mode ser sådan her ud

L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L5 Reguleringsventil åbne
L6 Reguleringsventil lukke
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
L10 Styrings udgang for røgsuger

Mvh Dennis

Du bør have rensemekanikken til at køre på udgang L7  :)
Den kan dog sættes til et timer ur, så kan du få en fri udgang til magnetventilen til kompressor rens.

Du aktivere kompressor rens ved at aktivere udgang L7 i menu rens ud for det der heder Udgang ventil, altså L7  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2022, 17:48 »
Hej

Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere det kompressorrenskit jeg købte for længe længe siden.

Skal dog lige forstå hvordan jeg bedst aktiverer den.

L6 er allerede i brug. Den eneste jeg kunne vælge var L7, og hvis jeg forsøger at bruge den og aktiverer i manuel mode, så kører semirens. (tror aldrig semirens har kørt.. hvor slår man det til?) Jeg vedhæfter billede af mine udgange. Man kunne vel ikke være så heldig at semirens og kompressorrens kører på samme spænding, så man kan bruge den?

Kan ikke vedhæfte billede, men min manuel mode ser sådan her ud

L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L5 Reguleringsventil åbne
L6 Reguleringsventil lukke
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
L10 Styrings udgang for røgsuger

Mvh Dennis

Du bør have rensemekanikken til at køre på udgang L7  :)
Den kan dog sættes til et timer ur, så kan du få en fri udgang til magnetventilen til kompressor rens.

Du aktivere kompressor rens ved at aktivere udgang L7 i menu rens ud for det der heder Udgang ventil, altså L7  :)

Hej Michael

Bliver lidt forvirret ved at læse dette, men det er nok mig der ikke forstår det  ??? :)
Troede at L6 er kompressor rens som jeg har, og hvad er reguleringsventil åbne lukke ???
Er bare nysgerrig  :) 8)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2022, 18:13 »
Men hvis jeg sætter kompressorrens til L7 kører rensemekanismen når jeg tænder L7 i manuel. Så specifik klemrække og L# hænger sammen? Og hvis ja, hvordan kan vejrkompensering så sidde på L6 men ikke monteret på motorprintet

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2022, 18:23 »
Hej

Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere det kompressorrenskit jeg købte for længe længe siden.

Skal dog lige forstå hvordan jeg bedst aktiverer den.

L6 er allerede i brug. Den eneste jeg kunne vælge var L7, og hvis jeg forsøger at bruge den og aktiverer i manuel mode, så kører semirens. (tror aldrig semirens har kørt.. hvor slår man det til?) Jeg vedhæfter billede af mine udgange. Man kunne vel ikke være så heldig at semirens og kompressorrens kører på samme spænding, så man kan bruge den?

Kan ikke vedhæfte billede, men min manuel mode ser sådan her ud

L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L5 Reguleringsventil åbne
L6 Reguleringsventil lukke
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
L10 Styrings udgang for røgsuger

Mvh Dennis

Du bør have rensemekanikken til at køre på udgang L7  :)
Den kan dog sættes til et timer ur, så kan du få en fri udgang til magnetventilen til kompressor rens.

Du aktivere kompressor rens ved at aktivere udgang L7 i menu rens ud for det der heder Udgang ventil, altså L7  :)

Hej Michael

Bliver lidt forvirret ved at læse dette, men det er nok mig der ikke forstår det  ??? :)
Troede at L6 er kompressor rens som jeg har, og hvad er reguleringsventil åbne lukke ???
Er bare nysgerrig  :) 8)

Normalt bruges udgang L6 også til kompressor magnet ventilen.
Ledning er gerne ført fra udgang L6 og ned til brænderprintet.
Men ledningen kan jo tages ud af styringen, og så kan udgangen bruges valgfrit.
Reguleringsventil åbne / lukke er til vejrkompenseringen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2022, 18:30 »
Men hvis jeg sætter kompressorrens til L7 kører rensemekanismen når jeg tænder L7 i manuel. Så specifik klemrække og L# hænger sammen? Og hvis ja, hvordan kan vejrkompensering så sidde på L6 men ikke monteret på motorprintet

Der er ført en ledning fra udgang L7 og om til den motor der trækker rense mekanikken.
Hvis du sætter den ledning fra rense mekanikken til et timer ur, så kan rense mekanikken aktiveres som den skal.

At den ikke har været aktiveret er en fejl, det bør den, gerne for hver 10 kg piller der er forbrugt.
Når du tager ledningen ud af udgang L7 kan den bruges valgfrit  :)

Jeg antager at du også har taget ledningen ud af udgang L6, den der normalt går ned til kompressor magnet ventilen.
Den røde ledning der var monteret i udgang L6, men sikkert er taget ud, kan du så sætte i udgang L7.
Så er ledningen ned til magnetventilen til kompresser rens der allerede.
På den måde kan du beholde de udgangs funktioner du allerede har.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2022, 18:36 »
Hej

Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere det kompressorrenskit jeg købte for længe længe siden.

Skal dog lige forstå hvordan jeg bedst aktiverer den.

L6 er allerede i brug. Den eneste jeg kunne vælge var L7, og hvis jeg forsøger at bruge den og aktiverer i manuel mode, så kører semirens. (tror aldrig semirens har kørt.. hvor slår man det til?) Jeg vedhæfter billede af mine udgange. Man kunne vel ikke være så heldig at semirens og kompressorrens kører på samme spænding, så man kan bruge den?

Kan ikke vedhæfte billede, men min manuel mode ser sådan her ud

L1 Ekstern snegl
L2 Blæser
L3 Intern snegl
L4 Eltænder
L5 Reguleringsventil åbne
L6 Reguleringsventil lukke
L7 ---------------
L8 Udgang pumpe
L9 Udgang VVB
L10 Styrings udgang for røgsuger

Mvh Dennis

Du bør have rensemekanikken til at køre på udgang L7  :)
Den kan dog sættes til et timer ur, så kan du få en fri udgang til magnetventilen til kompressor rens.

Du aktivere kompressor rens ved at aktivere udgang L7 i menu rens ud for det der heder Udgang ventil, altså L7  :)

Hej Michael

Bliver lidt forvirret ved at læse dette, men det er nok mig der ikke forstår det  ??? :)
Troede at L6 er kompressor rens som jeg har, og hvad er reguleringsventil åbne lukke ???
Er bare nysgerrig  :) 8)

Normalt bruges udgang L6 også til kompressor magnet ventilen.
Ledning er gerne ført fra udgang L6 og ned til brænderprintet.
Men ledningen kan jo tages ud af styringen, og så kan udgangen bruges valgfrit.
Reguleringsventil åbne / lukke er til vejrkompenseringen  :)

Hej Michael

Tak for svar på min nysgerrighed ^-^
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2022, 19:58 »
Tak for svar. Så giver det hele mening. Jeg har ikke selv stillet fyret op, så derfor jeg ikke lige forstod hvordan udgangene var byttet rundt

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2022, 21:13 »
Og bare lige af ren nysgerrighed. I hvilken menu sætter man rensemekanismen op - hvis jeg ikke ville have brugt udgangen til kompressor

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #9 Dato: Feb 19, 2022, 03:42 »
Og bare lige af ren nysgerrighed. I hvilken menu sætter man rensemekanismen op - hvis jeg ikke ville have brugt udgangen til kompressor

Menu rens  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #10 Dato: Feb 20, 2022, 07:28 »
Ahh "udgang askerens" må det så være. Havde jeg ikke gættet. Troede faktisk det havde noget med askesnegl eller andet at gøre. Bliver spændende at se om det gør en forskel.

Lige en ekstra ting. Hvor højt tryk skal der være på udgangen af kompressoren? Bare fuld knald på 7-8 bar?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: montering af kompressorrens
« Svar #11 Dato: Feb 20, 2022, 08:18 »
Ahh "udgang askerens" må det så være. Havde jeg ikke gættet. Troede faktisk det havde noget med askesnegl eller andet at gøre. Bliver spændende at se om det gør en forskel.

Lige en ekstra ting. Hvor højt tryk skal der være på udgangen af kompressoren? Bare fuld knald på 7-8 bar?

Max tryk, også på udgangen på kompressoren  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/