Jeg har problemer med at få fyret til at køre jævnt. BS1016, minisilo, styring v. 10.0527. Det kan til tider køre jævnt 2-3 timer og går så nærmest i selvsving. Jeg har renset , afvejet og justeret blæser. Ny blæser monteret og kondensator til intern snegl skiftet. Afvejning ligger mellem 870 og 880 gram på 6 kørsler. Blæsertal 19,23,29. P =1.0 I=0,12. Under justering af blæser virker den ustabil ved 50%, svinger mellem en ok flamme og mager.
Har i dag observeret at den ved 80% gav for meget luft. Jeg prøvede at køre den manuelt få sekunder, og da jeg skiftede tilbage både lød og så det ud til at den kørte rigtigt. Jeg spekulere på om det kan udgangen der er defekt, men en triac kan vel ikke fejle på den måde ?
Der er ingen gulvvarme og vvb bliver styret med returventil.
Hvad er "normalt" sving i ydelse og temperatur under drift, bare sådan at jeg ikke jagter noget der ikke kan lade sig gøre ?