Forfatter Emne: Meget høj O2 korrektion... hvad kan grunden være  (Læst 5504 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Nektariet

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 60
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
Sv: Meget høj O2 korrektion... hvad kan grunden være
« Svar #15 Dato: Jan 11, 2022, 05:54 »
Hey TMyren

Først og fremmest tillykke med dit rigtig fede fyr! :)

Jeg valgte selv i september/oktober sidste år nøjagtig samme model - og som du sloges jeg LÆNGE med ekstremt høje korrektions% og synes jeg prøvede alt... det gjorde jeg så åbenbart ikke.

Grundlæggende er det fordi at de standardværdier man kan læse og som den er sat op med slet slet ikke passer til dette fyr og den styring.

Jeg måtte EKSTREMT langt ned i mine blæsertal førend jeg nåede tæt på de 100% - mere end halveringer!!! OG over lang tid - for det tager fyret ret lang tid at korrigere ind efter man har ændret et parameter!!!

Obs på, at kalibrere din O2 sonde først - og herefter at dine iltværdier er optimale under dine forhold... dernæst at du har et stabilt undertryk omkring de 10Pa i kedlen... så du ved at disse forhold er optimale for din forbrænding... og at dine afvejninger er korrekte... først herefter bør du begynde at skrue dine blæsere ned.

Pøj pøj med det og spørg endelig hvis der er det mindste!
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet