Hej alle,
Jeg kan forstå at der sidste år var problem ved årsskiftet 2020-2021. Jeg har siden i går haft problemer med mit fyr. Den vil gerne opvarme vandvarmeren, men gulvet får ingen varme tilført. Jeg har forsøgt at tage strømmen til fyr og til styringen, men hjalp ikke
Er der andre med samme problem som har løst det? Da jeg er ny i denne forunderlige “fyrverden” vil jeg helst undgå at ændre for meget.
https://www.nbe.dk/vigtigt-losning-pa-v7-udfordringer-efter-arsskiftet/
På forhånd tak for hjælpen.
Mvh Lasse
Jo det var det link
Jeg kan se at temperaturen i varmt vands beholderen ændre sig som forventet når der laves varmt vand.
Derfor formoder jeg at ventilen fungerer som den skal.
Får du ikke varme rundt i huset når der ikke produceres varmt vand, så kan der være flere årsager.
Er der vand nok på anlægget ?
Er der luft i anlægget ?
Er der en hane / ventil der lukker for fremløb til huset ?
Har du gulvvarme, så kan det være indgangs ventilen på gulvvarmen der hænger.
Så er det af med føleren og maser stiften, til den igen kører frit.
Og så kan det være shunten på kedlen der hænger.
Igen af med føleren. og maser stiften, hvis det er den type shunt du har.
Er det en ESBE shunt, er din kedeltemperatur for lav, op på mindst 70 grader, shunt 55 grader.
Dette for at undgå kondens i røgrør og bunden af kedlen.