Hej folkens og glædelig bagjul
Jeg er den heldige ejer af et RTB fyr, som vi har overtaget efter de tidligere ejere af huset for 2 måneder siden.
Jeg er nu kommet dertil i processen hvor jeg vil sætte mig ind i korrekt opsætning af fyret.
Det er for mig en jungle at finde ud af om Fyret er opsat rigtigt, og derfor håber jeg at der er en af jer venlige sjæle som vil hjælpe mig med at se det igennem. Fyret er på Stokercloud med nummer 40555 . Det er slet ikke fordi vi går og fryser, men jeg kunne godt tænke mig at vide om der er nogle fejl i det setup vi har overtaget eller om det passer til huset.
Håber i forstår.
De bedste hilsner Martin
Ønsket kedeltemperatur 70 grader og shunt 55 grader.
Dette for at undgå kondens i røgrør og bund af kedel.
Pumpe start temperatur kunne godt sænkes lidt, stop temperatur 55 grades, så du ikke tømmer varmt vands beholderen inden pumpen stopper
Når du får tømt askeskuffen, kan du sætte en pillemængde ind inden næste gang den skal tømmes.
Det er i menu rens, nederst på siden