Forfatter Emne: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen  (Læst 3312 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline cch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +4/-1
Hej. Håber i kan hjælpe mig her?
Jeg syntes ikke jeg kan få P-ledet på min vejrkompensering til at fungere? O den står på 1 eller 2, så er det samme scenarie, den skyder under og over den ønskede temperatur? Vejr kredsen, føder også min VVB, dvs, når der kaldes på varmt vand til VVB, så åbner ventilen helt, indtil VVB har opnået temperatur, hvorefter den lukker helt indtil vejr blandekredsen er på den ønskede temperatur. Så åbner den langsomt, men skyder hele tiden over og under målet? Det har virket perfekt, efter opdatering lige efter nytår, og frem til sommer, hvor jeg havde fyret slukket hen over sommeren. Der er ikke luft i anlægget, og alle indstillinger er de samme som tidligere. Dog har jeg forsøgt at justere P-led på vejr, og PI-led på fyret, som nu er på P-led:1,3 I-led:0,12. Kan i kikke på min opsætning, og hjælpe mig på vej? Tusind tak Claus Christensen. Nb. link til styringen: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2021, 09:41 »
Hej. Håber i kan hjælpe mig her?
Jeg syntes ikke jeg kan få P-ledet på min vejrkompensering til at fungere? O den står på 1 eller 2, så er det samme scenarie, den skyder under og over den ønskede temperatur? Vejr kredsen, føder også min VVB, dvs, når der kaldes på varmt vand til VVB, så åbner ventilen helt, indtil VVB har opnået temperatur, hvorefter den lukker helt indtil vejr blandekredsen er på den ønskede temperatur. Så åbner den langsomt, men skyder hele tiden over og under målet? Det har virket perfekt, efter opdatering lige efter nytår, og frem til sommer, hvor jeg havde fyret slukket hen over sommeren. Der er ikke luft i anlægget, og alle indstillinger er de samme som tidligere. Dog har jeg forsøgt at justere P-led på vejr, og PI-led på fyret, som nu er på P-led:1,3 I-led:0,12. Kan i kikke på min opsætning, og hjælpe mig på vej? Tusind tak Claus Christensen. Nb. link til styringen: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page

Din retur temperatur svinger i takt med kedeltemperaturen, det kunne tyde på at retur temperatur ventilen hænger.
Prøv en gang massage af stiften  :)

Udgangen til anlægspumpe er ikke valgt.
Har du en pumpe i den vejrkompenserede kreds ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline cch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2021, 13:31 »
Hej Michael, jeg kører med en Danfoss TVM ventil, som er fuldt lukket ved ca. 55 gr. dvs. at det kun er i fyrkredsen at vandet cirkulere, ved over 55 gr. lukker den langsomt op, og jeg mener den er godt åben ved ca. 60 gr.
Udgang til anlægspumpe er ikke valgt, da jeg lader min Danfoss gulvvarmestyring styre anlægspumpen, hvis ingen kredse kalder på varme, så slukkes pumpen aut.
ja, jeg har ialt 3 pumper: 1. til fyrkredsen, den står på auto flow svinger mellem 0.4-0.5 m3 i timen. Vejr kredsen har sin egen pumpe, som er sat på fast tryk og konstant har en ydelse på 0.4 m3 i timen. Så har jeg en pumpe på alle gulvkredse i huset, den står på fast tryk, og svinger mellem 0.1 m3 i timen ved kun een kreds åben, og op til ca. 0.6 m3 i timen, når alle kredse kalder på varme.
Det er lidt mærkeligt at P-led på vejr kredsen, at om jeg vælger P værdi på 1 eller 2, så er det samme grafer jeg får ud af det? Som jeg ser det så er det vejr kredsens dårlige styring der får fyret til at svinge? Kan en udgang til vejr kredsen blive dårlig?
/Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2021, 13:34 »
Når en udgang brænder af, så er der ingen regulering på den udgang.
Hvad er indgangs temperaturen på gulvvarmen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline cch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2021, 15:13 »
Den er sat i vejrkompenseringen, dog har jeg en termostat på gulvkredsens blandekreds, sat på max. 40 gr. så ikke kommer 70 gt. varmt vand i blandekredsen, når VVB er opvarmet, og ventilen skifter tilbage til gulvvarmen. I øjeblikket står ønsket temperatur på 31,4 gr.  Jeg skrev alle indstillinger ned inden jeg lagde den nye opdatering på styringen lige efter nytår, der kørte jeg med PI-led på fyret på P:1,4 I:0,12 Desværre fik jeg ikke skrevet vejrkompenseringens værdier ned, men mener den dengang stod på P_Led = 1,7? Men det der er mærkeligt er at det er ligegyldigt, om den står på 1 eller 2, det ændre intet ved grafen? Styringen har jeg taget strømmen fra i 10 sekunder, da jeg tænke at den nok trængte til en genstart, da den jo har kørt siden lige efter nytår, men det gav heller ikke noget? Det er lidt frusterende, da jeg tidligere havde en meget stabil drift :-( Håber du kan hjælpe? Tusind tak
/Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2021, 16:42 »
Måske skal vejrkompenseringen have højere P

Når jeg ser dine grafer, så er det meget op og ned = svingende varme aftag.
Din vejrkompensering prøver at opnå ønsket temperatur, og det på virker din kedeltemperatur.
Retur temperatur er høj, ( mellem 60 og 70 grader eller konstant 5 grader under kedeltemperaturen )
det indvirker også på den svingende kedeltemperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline cch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2021, 17:45 »
Hej Michael, jeg fik fundet fejlen, det var for lidt flow i gulvkredse i hovedhuset. Der er åbenbart sand i vandet ? :-( jeg har 3 telestater der dækker køkken -alrum, men kunne se med min laser temperaturmåler, at mere end halvdelen af gulvet var koldt, selv om de var åbne. Jeg noterede hvor mange omgange de var skruet ud, og det knaser i den når jeg skruer dem tæt :-( jeg har nu åbnet dem alle (13 ialt) med med de samme omgange jeg skruede dem i med. jeg kan se blandekredsen nu er gået fra c. 300 l/h til 700l/h på hovedhuset blandekreds, så nu kommer der masser af lidt afkølet vand retur til fyret, som nu er faldet til ro :-) Jeg tænker på om det kan være kedelsten fra dengang der var gasfyr her? jeg har termostat på blandekredsen, så efter VVB drift kommer der ikke mere end ca. max. 40 gr. i gulvkredsen, så det må stamme fra tidligere. Hvad er din anbefaling, er det at sætte et par filtre på ind og udløb fra gulvkredsen, med to lukke ventiler, så er de til at rense, uden at vandet skal af anlægget?
Tusind tak for din tid og hjælp :-)
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med PI på Scotte 16 KW med vejrkompenseringen
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2021, 17:51 »
Hej Michael, jeg fik fundet fejlen, det var for lidt flow i gulvkredse i hovedhuset. Der er åbenbart sand i vandet ? :-( jeg har 3 telestater der dækker køkken -alrum, men kunne se med min laser temperaturmåler, at mere end halvdelen af gulvet var koldt, selv om de var åbne. Jeg noterede hvor mange omgange de var skruet ud, og det knaser i den når jeg skruer dem tæt :-( jeg har nu åbnet dem alle (13 ialt) med med de samme omgange jeg skruede dem i med. jeg kan se blandekredsen nu er gået fra c. 300 l/h til 700l/h på hovedhuset blandekreds, så nu kommer der masser af lidt afkølet vand retur til fyret, som nu er faldet til ro :-) Jeg tænker på om det kan være kedelsten fra dengang der var gasfyr her? jeg har termostat på blandekredsen, så efter VVB drift kommer der ikke mere end ca. max. 40 gr. i gulvkredsen, så det må stamme fra tidligere. Hvad er din anbefaling, er det at sætte et par filtre på ind og udløb fra gulvkredsen, med to lukke ventiler, så er de til at rense, uden at vandet skal af anlægget?
Tusind tak for din tid og hjælp :-)
Hilsen Claus

Der tror jeg du skal have en fagmand ud og se på dit anlæg, for at få den rigtige løsning  :)

Men fint at du fik gang i gulvvarmen igen .
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/