Ha - du har selvfølgelig ret..! Ved et mixup, var der fejlagtigt blevet monteret en ventil med kapilaråbning, altså af den type man bruger til kedelshunt, således, at der hele tiden strømmede en lille mængde varmt cirkulationsvand igennem VVB. Den udskiftede jeg på et par minutter, (der sidder heldigvis stophaner på begge sider), med en der lukker helt i, og nu kan jeg regulere temperaturen på brugsvandet med +/- 1,5 grad..!