Går ud under højlast
«
Dato:
Feb 25, 2021, 09:50 »
Hej
Har en gammel 16kw Scotte stående, som er begyndt at gå ud under højlast.
I første omgang tænkte jeg det var lys-sensor der var problemet, så den er skiftet.
Det virkede i en periode, men den kan foresat finde på at gå ud mens den kører med høj ydelse.
Den er på stoker-cloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/stormgaarden
- Er det nogen som har forslag eller ide til hvad der går galt.
Hilsen Kåre
Logget
Hemhems
Top of the pop
Indlæg: 246
Respekt optjent: +5/-0
Sv: Går ud under højlast
«
Svar #1 Dato:
Feb 25, 2021, 10:00 »
Det er din eksterne snegl der levere pillerne og den må være ustabil.. Slidte komponenter eller motor eller knækket spiral osv. Hvad siger afvejningen og spytter den piller ud jævnt over evt 3 afvejninger.. Er din smelteslange bøjet et sted og evt kan det lave en ophobning også..
Logget
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page
383CI
Top of the pop
Indlæg: 1436
Respekt optjent: +55/-294
Sv: Går ud under højlast
«
Svar #2 Dato:
Feb 25, 2021, 11:50 »
Kondensator på ekstern snegl defekt.
Det passer med fyret kan køre lav ydelse, men ikke dossere nok når ydelsen er høj. Så blæser den bålet ud.
Kondensatoren er en slidgenstand, det er et helt almindeligt problem.
Logget
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.
6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank 193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega
Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.
stormgaarden
Begynder
Indlæg: 7
Respekt optjent: +0/-0
Sv: Går ud under højlast
«
Svar #3 Dato:
Mar 10, 2021, 06:55 »
Det var kondensatoren til ekstern snegl
- Tak for hjælpen!