Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #15 Dato: Dec 26, 2009, 12:00 »
Hej Stenstrup

Ja men så er det jo bevist at jeg er et menneske ;)

Jeps, men ikke bare et menneske, men en rigtig mand  ;)

Synes bare det er utroligt at jeg ikke kan huske at jeg selv har pillet den lille stump ledning ud der sad i styringen :-[

Nå ja, men ingen af os bliver jo yngre   :D

Desuden kan jeg ikke forstå hvorfor du skriver fedt med en gammel 10-trins. For mig er den stadig rimelig ny, men måske det tiden bare går hurtigere end jeg kan følge med. Der må da være andre end mig der kører med den styring???
Vil der være nogen fordel eller besparelse ved at skifte chip??


Jamen, det er jo også fedt at se en gammel VW-boble eller Volvo amazone, der bare virker endnu  :
Der er helt sikkert andre der kører med 10-trins styring endnu, og de kører helt sikkert helt fortrinneligt.
Selve brænderen er jo stadig den samme, og det med nye tiltag i styringen, det er jo mest af alt bare "lir" og "nice to have".
Om der vil være fordele og besparelser kommer helt an på om du har brug for nogle af de nye tiltag.
Der er i aller nyeste styringer (v6.x med nyt printkort) mulighed for styring af VVB, cirkulationspumpen, kompressorrens, regulering efter udetemperatur/solindfald, og i nyeste v4.x (som er det printkort du har) mulighed for at justere på PID-regulator, flere blæsetparametre o.lign.
Hvis du leder efter en besparelse i træpiller, som kan retfærdiggøre investeringen i ny styring, så skal du nok lede rigtigt længe  ;)
Du har en rigtig velfungerende brænder og styring, og sålænge den ikke giver problemer, så synes jeg at du skal fortsætte med den.

Rigtig glædelig jul
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #16 Dato: Dec 26, 2009, 21:12 »
Jeg har overvejet ved sommerdrift at lade fyret kører efter varmtvandsbeholderen, istedet for det kontaktur jeg har brugt førhen. Men det kan jo bare være en termostat der er sluttet til den samme indgang. Så det bliver nok en forårsopgave. Hvor kan man billigst finde sådan en føler??

Jo brænderen kører rigtig fint, når bare den får ordentlige piller. Ikke dem fra ROSAGER. Dem kunne den slet ikke køre med på grund af alt for meget smuld. Men det kan den jo ikke gøre for. Nu er de heldigvis brugt op og en frisk sending fra den lokale forhandler er sat igang. De kører rigtig godt indtil videre, så det tegner godt. Når bare ham der styrer fyret kan huske hvad han piller ved....
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #17 Dato: Dec 26, 2009, 21:24 »
Skal rumtermostaten være trådløs?

Her er to trådløse 'NBE'-styk (jeg ved ikke om de fås billigere):

http://www.scotte.dk/product.asp?product=156
http://www.scotte.dk/product.asp?product=157
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #18 Dato: Dec 26, 2009, 21:24 »
Hej Stenstrup,

Jeg har flere steder brugt sådan nogle her http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890
De kan "klæbes" direkte på beholderen med kølepasta.

Alternativt en af dem her http://www.scotte.dk/group.asp?group=30
...bare lige huske at sikre dig at det er en skiftekontakt (eller brydekontakt) der er i dem.

Hilsen
Michael

Jeg har overvejet ved sommerdrift at lade fyret kører efter varmtvandsbeholderen, istedet for det kontaktur jeg har brugt førhen. Men det kan jo bare være en termostat der er sluttet til den samme indgang. Så det bliver nok en forårsopgave. Hvor kan man billigst finde sådan en føler??

Jo brænderen kører rigtig fint, når bare den får ordentlige piller. Ikke dem fra ROSAGER. Dem kunne den slet ikke køre med på grund af alt for meget smuld. Men det kan den jo ikke gøre for. Nu er de heldigvis brugt op og en frisk sending fra den lokale forhandler er sat igang. De kører rigtig godt indtil videre, så det tegner godt. Når bare ham der styrer fyret kan huske hvad han piller ved....
« Senest Redigeret: Dec 26, 2009, 21:26 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #19 Dato: Dec 26, 2009, 21:51 »
Skal rumtermostaten være trådløs?

Her er to trådløse 'NBE'-styk (jeg ved ikke om de fås billigere):

http://www.scotte.dk/product.asp?product=156
http://www.scotte.dk/product.asp?product=157

Nu var det mere en føler til VVB jeg tænkte på, men egentlig ågså smart med en rum føler. Kan jeg have både rumtermostat og vvb termostat tilsluttet samtidig??
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #20 Dato: Dec 26, 2009, 22:03 »
Nu kom der lige pludselig gang i de små grå, og jeg måtte straks ud i garagen for at se efter om det kunne passe. Nemlig at jeg har en termostat liggende fra dengang jeg havde oliefyr med varmtvandsprioritering. Den må jo kunne klare opgaven?? Den er vel formentlig også potentialfri??? Den har bare styret en trevejs magnet ventil til varmtvandsprioriteringen.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #21 Dato: Dec 27, 2009, 16:06 »
Hej Stenstrup,

Du kan sætte lige så mange potentialfrie kontaktet parallelt som du ønsker  :D
Du skal bare huske at fyret kører når mindst en af dem er sluttet, og kun stopper når alle er brudt.

Jeg har kørt med et tænd/sluk ur og en termostat på VVB'en samtidig, sådan at fyret kørte når jeg ville have varme (uret) og når VVB'en havde brug for det (termostaten).

Hilsen
Michael

Skal rumtermostaten være trådløs?

Her er to trådløse 'NBE'-styk (jeg ved ikke om de fås billigere):

http://www.scotte.dk/product.asp?product=156
http://www.scotte.dk/product.asp?product=157

Nu var det mere en føler til VVB jeg tænkte på, men egentlig ågså smart med en rum føler. Kan jeg have både rumtermostat og vvb termostat tilsluttet samtidig??
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #22 Dato: Dec 27, 2009, 22:26 »
Det tror jeg vil være en god idé. Det er jo tit i forårs- og efterårssæsonen at der er dage med en del solskin og dermed ikke det store varmebehov midt på dagen. Det har jeg selv gået og justeret manuelt med kontakturet. Det er da meget nemmere med en rumtermostat sammen med vvbtermostat. Så starter fyret jo bare op når en af delene kalder på varme. Genialt 8)
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #23 Dato: Dec 28, 2009, 09:21 »
Det lyder ret smart  :)

Hvad gør du med styring af cirkulationspumpen? Lader termostaten på varmvandsbeholderen styre den?

PS: Undskyld min forvirring omkring afbryder på vvb og rumtermostat.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #24 Dato: Dec 28, 2009, 11:02 »
Hej Frank (og Stenstrup)

Det med cirkulationspumpen, styres nemt med en alm DTO (drift og overkogs termostat).
Det er typisk den slags der sad på gamle oliefyr, og hvis den bruges til overkogs termostat, kan drift termostaten i den bruges til at styre cirkulationspumpen, alternativt en af de billige termostater fra http://www.scotte.dk/group.asp?group=30


Det virkede helt perfekt hos mig, før jeg skiftede til v6.x styring, hvor det er integreret i styringen.

Hilsen
Michael

Det lyder ret smart  :)

Hvad gør du med styring af cirkulationspumpen? Lader termostaten på varmvandsbeholderen styre den?

PS: Undskyld min forvirring omkring afbryder på vvb og rumtermostat.

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #25 Dato: Dec 28, 2009, 11:30 »
Det med cirkulationspumpen, det har jeg haft på fra starten af. Der sad en termostat på kedlen da jeg købte den, da den havde været brugt sammen med en rapsoliebrænder hos den forrige ejer. Så når jeg kører sommerdrift starter pumpen op ved kedeltemp på ca 55 grader og slukker selvfølgelig igen ved samme igen. Sådan ca, da der jo er lidt arbejdstemperatur på sådan en. Ved vinterdrift har jeg en kontakt uden om termostaten, så jeg kan holde pumpen kørende hele tiden. Det var jeg specielt glad for her da det var frost vejr, samtidig med at fyret drillede og gik ud. På den måde er der jo stadig cirkulation på anlægget, selvom kedeltemp når under 55 grader. Og dermed kunne jeg undgå eventuelle frostsprængninger af rørerne der ligger ude i skunken på 1. sal :)
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #26 Dato: Dec 28, 2009, 15:56 »
Hej Stenstrup,

Snu ræv  ;)
... godt tænkt :)

Hilsen
Michael

Det med cirkulationspumpen, det har jeg haft på fra starten af. Der sad en termostat på kedlen da jeg købte den, da den havde været brugt sammen med en rapsoliebrænder hos den forrige ejer. Så når jeg kører sommerdrift starter pumpen op ved kedeltemp på ca 55 grader og slukker selvfølgelig igen ved samme igen. Sådan ca, da der jo er lidt arbejdstemperatur på sådan en. Ved vinterdrift har jeg en kontakt uden om termostaten, så jeg kan holde pumpen kørende hele tiden. Det var jeg specielt glad for her da det var frost vejr, samtidig med at fyret drillede og gik ud. På den måde er der jo stadig cirkulation på anlægget, selvom kedeltemp når under 55 grader. Og dermed kunne jeg undgå eventuelle frostsprængninger af rørerne der ligger ude i skunken på 1. sal :)