Halløj

Har stadig problem med at fyr ikke starter op efter kompressorrens.
Nævnte det i tidligere opslag "http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10061.0".

Sidste gang det gjorde det rigtigt var 5/12-20, hvor det går i drift -> optænding når rens er færdig.
Efter den dato bliver fyr ved med at være i drift under kompressorrens, og effekt bliver ved med at stige, selvom der ikke er bål, og lyssensor står på 0.
Når kompressorrens er færdig begynder det bare at køre piller ind uden optænding.
Så jeg har i hele December måned sørget for at stoppe fyret lige inden der skulle udføres kompressorren, og så starte det op igen.

Michael F har foreslået at jeg satte "Stop for træpiller inden kompressorrens" op , det er sat op fra 300 til 500 sekunder, og der er bestemt ikke lys på lyssensor når rens går i gang.
Så jeg prøvede i dag for første gang, at lade den køre kompressorrens uden at stoppe fyret, men med samme resultat.

Det er samme software som har kørt både før og efter 5/12-20 (V.7.0673). Og det har ikke hjulpet efter jeg opdaterede til V.7.0674.

Se vedhæftede billeder.

Håber der er en løsning på problemet, da jeg ikke altid er hjemme når der skal udføres kompressorrens, og jeg risikere at få fyldt fyret med træpiller.


















http://stokercloud.dk/dev/alhombre.html
RTB 10 (Opstart 08.12.15) V7.xx, 140 m2 hus, iltstyring, 160 Ltr. VVB, vejrkompensering . Tidligere Baxi Multiheat 1,5 igennem 15 år, indtil kedlen tærede.