Hej

Jeg har i mine garager fornyeligt fået sat et kalorifere op.

Er i tvivl om hvor mange kw det er på men kassen er 55x55x20cm.

Det er tilkoblet mit eksisterende 16kw RTB og er lavet med 5 trins styring af blæser samt temperatur tilkobling af både blæser og vandfrie via Danfoss ventil.

Jeg syntes dog ikke jeg kan få ret meget varme ud af det?

Mit fremløb er sat til 75 grader, så det er sat lidt højt for at se om det kan hjælpe.

Når kalorifere kører på trin 1 på blæs og der er fuld åbent for vandflow kan fyret holde en fremløb på ca 65 grader. Returen på kalorifere er da ca 40 grader.

Jeg syntes bare ikke at den luft som kommer ud af kalorifere er særlig varmt ?

Kalorifere er købt brugt og jeg har forsøgt at skylle det da jeg havde en ide om at der enten sad noget skidt i eller luft, men tror ikke længere at dette er problemet.

Har i nogle gode tricks ??


Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Kalorifere
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2020, 06:37 »
En kalorifere er det ondeste du kan sættet på et pillefyr

Den river en kæmpe effekt lynhurtigt så fyret kan have svært ved at følge med, men et af dine skridt er rigtigt.

Op med fremløbs temperaturen, men du vælter sikkert bare vand igennem?

Det snyder rigtigt mange, det drejer sig ikke(kun) om at få noget vand igennem, men langt mere om afkølingen.

Du går sikkert frem med 75 og retur med 65 så er der 10 grader til at varme op.
Hvis du begrænser flow til en retur på f.eks. 40 har du lige pludeselig 35 graders kalorie indhold til at varme op med.

Så kommer der godt 3 gange effekten, eller der skal kun 1/3 vand igennem i forhold til 75/65 så ned med flow, op med DeltaT
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Kalorifere
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2020, 07:26 »
Det er simpel matematik.

Du bruger sikkert fyret til anden opvarmning end dine kalorifere, så hvor mange kW har du i overskud..

Selv små kalorifere er nem 20-30kW stykket, så du har måske energi til en ½.

Du kan ikke få mere energi ud af dem end du tilfører, og her er grænsen jo 16kW minus forbruget til huset.

Din brænder kan måske yde mere, egentligt op til 20-25kW men så kommer det måske til at knibe kedlen at aftage energien.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Kalorifere
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2020, 17:02 »
Simpelt og enkelt er ikke de første ord jeg ville bruge om effekt og energi beregninger og sammenhænge.

Hvor varm den luft der blæses ud vi også afhænge af mængden. Hvis vi siger du har styr på Dt så en evt. hedder 70/40 og et flow på 150 l/t vil du afsætte lige over 5Kw

Luften optager altså 5Kw der er en del energi iøvrigt. Det vil den gøre om du føler den varm eller ej. På et eller andet tidspunkt vil temperaturen i rummet stige som følge af 5Kw hvis det ikke er en sportshal.

Hvis du knalder en kalorifere på der kan yde 20Kw og fyret kun er på 10Kw, vil den trække temperaturen ned på kedlen indtil forholdet mellem frem og retur giver en Dt der, kombineret med flow igennem varmefladen, giver de 10Kw fyret kan yde.

Uanset vil den sikkert trække din fremløb meget ned, i hvert fald i en periode indtil fyret kommer op i ydelse.

Hvis ikke du bruger varmtvand, kunne man bruge den funktion når kalorie fidusen køre og dermed give fyret en meget mere aggressiv regulering, så det ikke dykker "for meget" i fremløbstemperatur, der igen nedsætter ydelsen alle steder.

En løsning kunne være at sætte en termostat med kapilarrørsføler på og placere følere i bunden af varmepladen og regulere så den ikke lukker vand ud hvis der er 35 grader. Så vil det hurtigt svinge ind og afgive energien mellem 75 og 35 grader
« Senest Redigeret: Dec 11, 2020, 17:30 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega