Jeg har også bedst erfaringer med, at antal Sneglkørsler/minut står højt. Især når den er oppe og knokle på 16Kw, eller helt nede på 10%
der betyder det noget for "bålet", at pillerne skubbes ind , i mindre doser, dvs. i flere små ryk , 6 gange / minut
det betyder fx. i 16KW drift, at med 6 ryk/minut, der kan min lysføler hele tiden se ilden, med 3 ryk, der kommer bunker af piller og skygger for lyset, og LIGE pludselig , når der er bygget godt med støv op på føleren, Så får man en alarm - intet lys 2 min. Og er du super super uheldig, stopper fyret.
- jeg skal rense min lysføler, 1 gang om ugen, samtidig banker jeg slaggen af herden. Jeg tager ikke brænderen af, jeg kan rense lysføler med fingeren, bare ved at tage slangen af.
jeg kan ihverfald ikke se, det på nogen måde kan ødelægge noget med 6 ryk i minuttet :-)