En måde at finde ud af om fyret kører nogenlunde optimalt må være at montere en flowmåler, og en retur termostat, på den måde finder man ud af hvor meget energi man aftager, det er dog vigtigt at montere termostaterne for kedel og retur direkte på rørene inden under isolering, når man ved hvor meget energi man har brugt, samt hvor mange kg. piller man har brugt, så er resten jo matamatik.
termostaterne skal være testet så de er ens, da blot en ½grad forskel vil give mærkbar difference.
Jeg har med et termometer med en nøjagtighed på 0,1grad justeret fyret så det varme vand i hanen er 60grader
Det termometer på opop viser en del for meget, og står på ca 75grader
drifttermostaten sidder i en følerlomme på kedlen med varme pasta, 66grader
jeg har brugt vvb føler på fremløb ca. 61grader
og selvfølgelig returføler på retur ca. 55grader
MVH Kenneth