Hvis fyret går ud efter at du har hævet kedeltemperaturen, så prøv at øge diff over temperaturen fra 10 til 15 grader.
Det svare vel til at sætte større bremser på en bil for at kunne fortsætte med at kunne køre med enten speeder eller bremse i bund selvom den ryger af banen hver gang? Eller rettere, lave banen bredere og køre på samme måde i håbet om kun at ryge af hver anden gang.
I stedet for at regulerer fyret ordentligt ind, og/eller tilpasse det til installationen, eller omvendt som her foreslået. Tilpasse installationen til fyret ved at pille det VVB prio af.
Styringen bør kunne justeres til at køre meget bedre end dine kurver viser det gør. For at blive i bil beskrivelsen, svare det til en alvorlig gang spritkørsel, og både er og bør være forbudt.
Men at gå fra varmekald på, som nævnt, +10kw til de 4 VVBen tager skal resulterer i en udskridning.
EDIT: En anden mulighed er din VVB regulering er for aggressiv. Jeg kiggede på styringen mens den kørte VVB, der var den hisset op på 18Kw som jeg husker det.
Det har VVBèn absolut ingen chance for at tage. Ikke engang en veksler der trækker en bruser bruger i nærheden af den effekt.
Så vil temperaturen på kedlen stige eksplosivt, og igen. Med VVB Prio er det eneste aftager og når den så slår tilbage og huset bruger f.eks. 5Kw når det ikke at blive kølet hurtigt nok og lukker ned.