Forfatter Emne: Gear skift intern snegl  (Læst 2894 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline cool

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Gear skift intern snegl
« Dato: Okt 16, 2020, 16:55 »
Hej
Har netop skiftet gear på mit NBE model 16
Den gamle var der fire ledninger.
Rød,grøn, sort og 2 gule.
Det nye 3 ledninger rød grøn og sort
Det virker bar e ikke
Har skiftet kondensator.
16 kw  bs1016
2 strenge med shunt
v10.0469
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cool
Opvamer 240 m2

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Gear skift intern snegl
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2020, 18:29 »
Prøv med rød til n og de 2 andre til l1 og l2
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Gear skift intern snegl
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2020, 20:09 »
Hej
Har netop skiftet gear på mit NBE model 16
Den gamle var der fire ledninger.
Rød,grøn, sort og 2 gule.
Det nye 3 ledninger rød grøn og sort
Det virker bar e ikke
Har skiftet kondensator.

Hvis der skal være en smule logik i det, skal N (nul) (Blå) på "den ene" af ledningerne, antageligvis "sort" fra motoren.

Så skal L1 (fasen) på "rød" og kondensatoren på "rød" og "grøn"
Hvis motoren køre den forkerte vej flyttes "fasen" fra "rød" til "grøn" og kondensatoren beholder sin plads.


Om sort er nul kan jeg ikke sige, men det er princippet i det. Der er 2 viklinger i motoren de har fælles "N" så forskyder kondensatoren strømmen i dem så der dannes et skiftende og roterende drejefelt.

Prøv med rød til n og de 2 andre til l1 og l2


Hvis du med L1 & L2 mener 2 forskellige faser, som er det L1 og L2 udtrykker brænder motoren af omgående. Der er 400V imellem L1 & L2

Der er 230V mellem L1 eller L2 eller L3 og N
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Gear skift intern snegl
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2020, 20:39 »
prøv lige at se diagram hos vvsexperten og vil lige høre om hvordan du kan få 400 volt når et nbefyr kun får 230 volt ind
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Gear skift intern snegl
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2020, 06:07 »
prøv lige at se diagram hos vvsexperten og vil lige høre om hvordan du kan få 400 volt når et nbefyr kun får 230 volt ind

Jeg behøver ikke kigge i noget diagram for at være stensikker på at benævnelserne L1 L2 og L3 er de fagligt korrekte betegnelser for de 3 faser i vores 3 fasede net.

Derfor er der 400V mellem L1 & L2 den er ikke meget længere.

Når der så ikke er "flere faser" inde i et NBE fyr, tjaaa, så er det heldigtvist rigtigt nok, men så er der ikke noget det hedder L1 & L2 Så er der L(1/2/3) N og Jord monteret. Altså fase, nul og jord.

Det er derfor at motoren vil brænde af ved montage af L1 & L2 

Jeg har i øvrigt aldrig set et NBE diagram. Den dokumentation der er med til fyret er nærmest et billede med streger.
« Senest Redigeret: Okt 17, 2020, 06:10 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Gear skift intern snegl
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2020, 07:53 »
Hej
Har netop skiftet gear på mit NBE model 16
Den gamle var der fire ledninger.
Rød,grøn, sort og 2 gule.
Det nye 3 ledninger rød grøn og sort
Det virker bar e ikke
Har skiftet kondensator.

Den gamle motor må jo have 5 ledninger efter hvad du skriver...
Men kan det nu passe ?

Ny motor:
N = sort
L1 = grøn
L2 = rød.

Omløbsretning vendes ved at bytte L1 & L2.