Nu savner jeg faktisk et link til graferne.
Det lyder helt vildt at temperaturen ryger op på 85 uden ændringer.
Hvis dine tal i P&I reguleringen er de samme som før, og de er næppe ændret, så tænker jeg du har en defekt kedeltemparatur føler.
Det er i hvert fald et skud værd at skifte den. Det er en helt almindelig NTC10K føler der kan købes til 3 kr. i Kina, 25-50Kr. ved en elektronik forhandler og +150kr. hos anderkendte fyrforhandlere, men føleren er helt den samme.
Forudsat der er almindeligt varmeaftag og altså ikke luft i systemerne. Hvis du har skiftet pumpe kan der (måske) være luft et eller andet sted, så varmeaftaget ikke bliver så jævnt som før.
Det kan afhjælpes (lidt) med at fylde maskin afspændingsmiddel påfyldningen og "skyde" det ind i anlægget. Bare et skvat.