Forfatter Emne: Stoppet - Temperatur er opnået  (Læst 3005 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mortendm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Stoppet - Temperatur er opnået
« Dato: Okt 29, 2020, 16:29 »
Hej

Vi er flyttet i hus med pillefyr og er ikke så meget inde i det endnu.
Men til start havde vi en del problemer, vi har for ca en måned siden skiftet styringen til V7.

Det har kørt problemfrit lige indtil i dag umiddelbart, når jeg ser på loggen kan jeg dog se der har været lidt de sidste par dage.

Nu går den ud hele tiden og der er ikke varmt vand ?
den melder Stoppet - Temperatur er opnået.

Ønsket temperatur: 70
Diff under: 15
Diff over: 13

Nogle der kan hjælpe :)




Offline Erikd

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Stoppet - Temperatur er opnået
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2020, 16:58 »
Kunne det være noget så simpelt som cirkulationspumpen
Venlig hilsen
Erik Delf
Blackstar+ 11kw, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 185m2 + 160 l Metro combi vvb
https://stokercloud.dk/v3/#/troldholm/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Stoppet - Temperatur er opnået
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2020, 17:00 »
Hej

Vi er flyttet i hus med pillefyr og er ikke så meget inde i det endnu.
Men til start havde vi en del problemer, vi har for ca en måned siden skiftet styringen til V7.

Det har kørt problemfrit lige indtil i dag umiddelbart, når jeg ser på loggen kan jeg dog se der har været lidt de sidste par dage.

Nu går den ud hele tiden og der er ikke varmt vand ?
den melder Stoppet - Temperatur er opnået.

Ønsket temperatur: 70
Diff under: 15
Diff over: 13

Nogle der kan hjælpe :)

Normalt vil den tænde op igen når temperaturen er faldet.
Den tænder når ønsket temperatur minus diff under er nået.
Hvis du ændre diff under til 5 gr så tænder den hurtigere og temperaturen er mere stabil  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mortendm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stoppet - Temperatur er opnået
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2020, 17:56 »
Det er ikke cirkulationspumpen, den er helt ny

Jeg har nu ændret diff min til 5 grader.

men syntes det er lidt mærkeligt at den svinger så voldsomt når jeg ser på min graf.

tidligere har den kørt jævnt og været i drift konstant.
Nu går kedeltemperaturen op på ca. 85 grader og så stopper fyret, det slår igang igen når den er nede på 55 grader, det burde nu være 65 grader.
Det kan jeg se den begyndte på i går ved middagstid, selvom der ikke er pillet ved noget.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1442
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Stoppet - Temperatur er opnået
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2020, 18:59 »
Nu savner jeg faktisk et link til graferne.

Det lyder helt vildt at temperaturen ryger op på 85 uden ændringer.
Hvis dine tal i P&I reguleringen er de samme som før, og de er næppe ændret, så tænker jeg du har en defekt kedeltemparatur føler.


Det er i hvert fald et skud værd at skifte den. Det er en helt almindelig NTC10K føler der kan købes til 3 kr. i Kina, 25-50Kr. ved en elektronik forhandler og +150kr. hos anderkendte fyrforhandlere, men føleren er helt den samme.

Forudsat der er almindeligt varmeaftag og altså ikke luft i systemerne. Hvis du har skiftet pumpe kan der (måske) være luft et eller andet sted, så varmeaftaget ikke bliver så jævnt som før.

Det kan afhjælpes (lidt) med at fylde maskin afspændingsmiddel påfyldningen og "skyde" det ind i anlægget. Bare et skvat.



Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.