Forfatter Emne: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr  (Læst 4271 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Slusevej199

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Dato: Maj 05, 2020, 18:34 »
Hej,
Mit BS16+ fumos har rigtig mange elstart i solskind.
Hvad kan man ændre - indkoble akumoleringstank eller hvad?
Ellers kører det fint og har passende størelse til vores ejendom.
Mvh,
Finn Hausager

Ups, så lige en tilsvarende :
RTB 30 for mange eltændinger
« Senest Redigeret: Maj 05, 2020, 18:40 af Slusevej199 »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #1 Dato: Maj 05, 2020, 18:48 »
Hej,
Mit BS16+ fumos har rigtig mange elstart i solskind.
Hvad kan man ændre - indkoble akumoleringstank eller hvad?
Ellers kører det fint og har passende størelse til vores ejendom.
Mvh,
Finn Hausager

Ups, så lige en tilsvarende :
RTB 30 for mange eltændinger

Du kan jo bruge ugeplanen / tidsstyringen  :)
Har du et link til fyret på StokerCloud  ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Slusevej199

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #3 Dato: Maj 06, 2020, 07:48 »
Det skulle dæleme ikke være nødvendigt at sætte en buffertank ind. Fyret er jo modulerende og trods mange mener at forbruget er det eneste der betyder noget vil jeg mene at de standard indstillinger du køre med, reguleringsmæssigt er alt for aggressive.

Et fyr på 16Kw er faktisk temmelig kraftigt. De fleste VVBèr kan f.eks. kun tage godt 3Kw så skal dit jo ikke ret meget op over tomgang for at leverer det.
Specielt med en minimum ydelse på 2,x som du har.
Den ville jeg, uden tøven sætte ned til <2Kw

Men det ændre ikke på at fyret vil starte på med en drøn fra kold når der er std. indstillinger i reguleringen. Så går det fra 2,x Kw til 16 lynhurtigt og din beholder tager kun 3Kw og lidt til tab, så er der i hvert fald 10Kw i overskud, så hamre den mod overtemperatur og slukker.

Så får du elevatordriften.

Så jeg ville skrue ydelsen ned, f.eks. til 12Kw (hvis du skal bruge så meget) og flade reguleringen temmeligt meget ud i P&I indstillingerne også, for at få en roligere drift.
En ugeplan/dagsplan alene vil jeg ikke ændre det at fyret starter op med hjulspind og banker mod toppen, kun hvornår det har muligheden for at gøre det.
 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #4 Dato: Maj 06, 2020, 08:00 »
https://stokercloud.dk/v3/#/Slusevej199/main-page

Prøv at sæt diff under til 0 ( nul )
Kedeltemperatur 70 grader og shunt 55 grader.  :)
Ellers ser tallene og grafer fine ud  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Slusevej199

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #5 Dato: Maj 06, 2020, 08:02 »
 :) OK - tak for info.
Vil se på hvordan vi her i sommer halvåret kan reducere effekten

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #6 Dato: Maj 06, 2020, 08:04 »
:) OK - tak for info.
Vil se på hvordan vi her i sommer halvåret kan reducere effekten

Fyret tilpasser selv effekten, så hvis du ikke har brug for varmen, så brug urstyringen / ugeplan  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Slusevej199

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #7 Dato: Maj 06, 2020, 08:08 »
Tak for input, jeg går i krig med ugeplaner mm.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #8 Dato: Maj 06, 2020, 08:17 »


Fyret tilpasser selv effekten, så hvis du ikke har brug for varmen, så brug urstyringen / ugeplan  :)

Ja det er jo udfra modulerende effekt, men det ændre jo ikke på at fyret starter op og lynhurtigt accelererer til noget der ligner maks. ydelse og derfor evt. rammer overtemperatur og går ud når der kun er VVB behov.

Igen er det jo min mening at P&I er alt for voldsomme som std. og ikke mindst i netop sommer/vvb drift.
Og hvis de ikke er det, hvorfor er der så så mange der oplever problemer med for mange tændinger netop om sommeren og ved VVB drift?
For mit vedkommende ville jeg ikke være tilfreds med ur styring. Fyret skal ikke bestemme hvornår jeg kan gå i bad!



Det ændre ugeplan/urstyring jo ikke på, kun hvornår det har muligheden for at gøre det.

Hvis effekten er begrænset til, f.eks 10kw i forhold til 16 og evt. med mindre stigning pr. min under opstart vil det begrænse den "elevatordrift" og igen, der er absolut ingen vvb der kan tage så meget effekt, hvis ikke det er en veksler og der er fyret som omvendt ikke stort nok.
« Senest Redigeret: Maj 06, 2020, 08:19 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: BS+ mange eltændinger i det dejlige solskindsvejr
« Svar #9 Dato: Maj 10, 2020, 20:56 »
Men hvis det kun er VVB drift man ønsker, så skal fyret vel starte og stoppe umiddelbart efter opvarmning af VVB.

Jeg bruger ur styring på varmen i yder sæsonerne, men VVB må altid kalde på varme, så ingen kolde bade her ;)
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi