Forfatter Emne: Stopper når set punkt er næsten nået (og røg i pillesilo)  (Læst 4292 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Brian Ploug

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Fyr: RTB 10 fra 2018
Min askesnegl var ude af drift, hvilket bevirkede at fyret blev tilstoppet (der var aske helt op til brænderen), så brænderen ikke kunne køre. Der var kraftig røgudvikling (røgalarm gik i gang) og slangen til pillefremføring fra silo er helt sodet til - så røgen er gået tilbage i fyret.
Efter dette, tømte jeg fyret for aske og fik askesneglmotoren til at virke (et stik var faldt af). Jeg rensede brandkammeret og O2 sensor og fik fyret igang, men da det nåede 58 grader (set punkt 60 grader), så gik fyret i stå og der var igen så kraftig røgudvikling, så røgalarmen blev aktiveret igen.
Fyret kørte ellers godt og varmede fra 20 til 58 grader på 30 min. Hvad kan årsagen til dette være? Der står intet i loggen. Lige nu er det gået helt galt og der er noget der kortslutter omkring motorstyringen, ved ikke helt hvad det er, da jeg har opgivet for i dag.
« Senest Redigeret: Apr 09, 2020, 11:53 af Brian Ploug »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Stopper når set punkt er næsten nået
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2020, 05:28 »
Fyr: RTB 10 fra 2018
Min askesnegl var ude af drift, hvilket bevirkede at fyret blev tilstoppet (der var aske helt op til brænderen), så brænderen ikke kunne køre. Der var kraftig røgudvikling (røgalarm gik i gang) og slangen til pillefremføring fra silo er helt sodet til - så røgen er gået tilbage i fyret.
Efter dette, tømte jeg fyret for aske og fik askesneglmotoren til at virke (et stik var faldt af). Jeg rensede brandkammeret og O2 sensor og fik fyret igang, men da det nåede 58 grader (set punkt 60 grader), så gik fyret i stå og der var igen så kraftig røgudvikling, så røgalarmen blev aktiveret igen.
Fyret kørte ellers godt og varmede fra 20 til 58 grader på 30 min. Hvad kan årsagen til dette være? Der står intet i loggen. Lige nu er det gået helt galt og der er noget der kortslutter omkring motorstyringen, ved ikke helt hvad det er, da jeg har opgivet for i dag.

Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Når der kommer røg ud de forkerte steder, så tyder det på at du ikke har fået al asken ud i bunden af kedlen,
eller at røgrøret / skorstenen er blokeret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1443
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Stopper når set punkt er næsten nået
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2020, 07:43 »
Har sådan en fin RTBer ikke røgsuger? Så vil jeg tro den kan være gået i stykker, eller på anden vis ikke suger røgen ud. Når stikket kan falde af askesneglen kan det vel også falde af sugeren, eller komponenter i det hele taget?

Det ville være første gæt, uden at kende RTBèren tilbundsgående.

Et andet andet gæt vil kunne være den undertryksføler der måler/stået den er stået af eller blokeret af skidt.

Et andet skud kunne være O2 sonden er død, så laver O2 reguleringen, eller kan lave, en masse bøvl og forkert forbrænding. For at se om den er indvoldrevet kan du bare slå den fra, og over på "vis O2"
 
Hvis ikke det skyldtes blokerede røg/luftveje.


Kortslutter omkring motorstyringen? Det lyder ikke godt men er alt alt for flygtigt beskrevet til at give mening?

Hvis noget gnistre eller summer, f.eks. kan det jo være et løst stik eller i den stil, hvis det brænder eller ryger fra printet er det nok en anderledes kostbar sag, foranlediget af kompressoren vil jeg skyde på, igen fra hoften. 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Brian Ploug

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stopper når set punkt er næsten nået
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2020, 11:52 »
Hej, nu har jeg fået løst problemet, så jeg vil lige komme med løsningen - og Michael, du var på sporet. Efter at fyret havde været fyldt med aske, fik jeg tømt det med askesneglen og støvsuget det og jeg troede jo alt var godt - men det var det ikke. Lidt forhistorie, jeg har lige købt fyret hos en forhandler der ville af med et demo-fyr, så jeg troede jo alt var i den skønneste orden, men det var det bestemt ikke.
- Efter at have løst utallige forslag på løsning af problemet, 'komplet støvsugning' af fyret, adskillelse og rensning af brænder, test af træk i skorsten - stod jeg stadigvæk med samme problem. Når jeg startede fyret op stod der røg ud alle steder og når jeg tog slangen af fra siloen, kom der flammer op ad røret - så luften gik den forkerte vej. Jeg tog den ene side af toppen af fyret og kunne ikke mærke noget luft overhovedet, når blæseren kørte på fuld knald.
- I manualen fandt jeg en rigtig god tegning, hvor man kan se selve kammeret i fyret og der kunne jeg se at der faktisk er 2 steder jeg ikke havde tjekket om der var luftgennemstrømning - og det var under det firkantet rør der er i kammeret lige under brænderen. Jeg kontrollerede det så igen og kunne ikke mærke noget aske eller tilstoppelse, men jeg kunne så heller ikke konstatere at der var gennemstrømning helt ned til askesneglen da jeg ikke kunne røre den. Så jeg tog en skruetrækker og med den kunne jeg ikke mærke askesneglen men til gengæld kunne jeg mærke et hårdt lag der stoppede luftstrømmen. Efter jeg havde fået banket hul i dette lag i begge sider og fået kørt det ud med askesneglen, prøvede jeg så igen. Først tog jeg siloslangen af og startede blæseren manuelt og nu var der sug i røret - skønt, NU virker det. Jeg startede fyret op og efter kort tid stod røg ud af hullet til askesneglen, så jeg var kommet videre - men ikke helt i mål.
- Jeg tog så toppen af fyret og rensede så godt jeg kunne, men når jeg havde kørt børsten i bund, kunne jeg ikke se af askesneglen bevægede sig, så jeg havde ikke fået noget bevist på at der var hul igennem. Jeg tog så en metalplade og bukkede den lidt i enden og førte den ned i den ene luftkanal i toppen. Jeg bankede med den i bunden men askesneglen bevægede sig ikke. Så bankede jeg hårdere med den og pludselig kunne jeg mærke at jeg kunne få pladen længere ned og til sidst kunne jeg se at askesneglen bevægede sig. Jeg fortsætte med at banke med pladen i hele kammerets dybde og i begge sider og brugte så askesneglen til at køre alt dette ud. Herefter kunne jeg så bruge børste til at fjerne det sidste med. Jeg startede blæseren manuelt igen og kunne nu mærke lidt luft i toppen. Jeg startede fyret og alt virkede som det skulle - problemet var løst.

Så nu kender jeg fyret rigtigt godt og jeg vil sige efter at have rodet med et P&H fyr i mange år, er det en fornøjelse at arbejde med dette fyr. Der er kun få ting jeg syntes kunne have været gjort bedre/smartere.

Michael, link til mit fyr er: https://stokercloud.dk/v3/#/brianplougpetersen - kan du også bekræfte at det hele ser fint ud?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Du skal have kedeltemperaturen op på 70 grader - shunt på 55 grader.
Korrektions tallene viser at dine lufttal ikke står helt korrekt, men som det er fungere det  :)
Ellers ser det fint ud  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Brian Ploug

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej Michael og tak fordi du vender tilbage på en helligdag ;)
Så er kedeltemp. sat til 70 grader. Hvorfor skal den hæves så meget ift. standard? Hvor sætter man graderne på shunt?
Ja, det undre mig at korrektionstallene ligger så højt, hvordan kan jeg justere dem og hvad skal de stå på?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Hej Michael og tak fordi du vender tilbage på en helligdag ;)
Så er kedeltemp. sat til 70 grader. Hvorfor skal den hæves så meget ift. standard? Hvor sætter man graderne på shunt?
Ja, det undre mig at korrektionstallene ligger så højt, hvordan kan jeg justere dem og hvad skal de stå på?

Kedeltemperatur, se side 27 punkt 5
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2019/02/RTB-BS-Manual-V13-DAN-13.09.2018.pdf

Shunt, se side 12

Indstilling af forbrænding, se side 13
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Brian Ploug

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Jeg vil gerne have fuld kontrol over installationen, så nu har jeg købt en wifi udetemp føler. Har indstillet shuntventil efter bedste overbevisning, men findes der ikk´ en man kan tilkoble styringen, så den også har kontrol over returtemp.? Hvad kan ellers tilføjes til et nørdefyr?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Jeg vil gerne have fuld kontrol over installationen, så nu har jeg købt en wifi udetemp føler. Har indstillet shuntventil efter bedste overbevisning, men findes der ikk´ en man kan tilkoble styringen, så den også har kontrol over returtemp.? Hvad kan ellers tilføjes til et nørdefyr?

Det er muligt at tilslutte en retur temperatur føler  :)
Så kan du på grafen se om det virker.

Du kan meget udstyr, men se nu hvad du har brug for  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/