Har sænket P betydeligt og også I for at se om det gør en forskel, men der er stadig meget Kong Volmers R** over det i dagstimer
Du skal gøre lidt op med dig selv hvad det er du gerne vil. Overordnet kan du (så vidt mulig) få temperaturen til at ligge rimelig jævnt, eller du (igen så vidt muligt) få effekten til at køre så jævnt som muligt.
Hvis/når begge kurver skal være rimelige er det et kompromis.
Igen mangler en beskrivelse af hvad det er der bruger varmen, og om der evt. er vvb`priotering? Jeg tænker umiddelbart der er flest radiatorer når forbruget svinger meget?
Jeg forholder mig ikke til mulighederne for at røre ved varmeaftaget og evt. glatte det ud. For mig at se vil det være "komfort tab" at skulle indrette sig efter det, og i min verden skal fyret tilpasse sig mig, ikke omvent!
Hvis du vil have effekten til at regulere hurtigt i forhold til solindfaldet, tænker jeg at du skal have et forholdstvist stort P i forhold til I
Så vil fyret hurtigt skrue ned for ydelsen når varmeaftaget bliver mindre, som jeg husker dine tal var I rimeligt stort i forhold.
1,4-6/0,8-1 er skud fra hoften der vil give en hurtigere reaktion i forhold til solen kommer frem