Forfatter Emne: pausefyringer  (Læst 12531 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline EF

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: pausefyringer
« Svar #15 Dato: Nov 10, 2009, 10:54 »
Hej Paw

Du har også sat din mætning længere ned i lav end 5,13 som Kongen har sit til at stå på, ifølge hans stokerkontrol (gætter jeg da på). Så det du har skrevet med at han skal sætte sin mætning længere ned passer jo fint her  ;)

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: pausefyringer
« Svar #16 Dato: Nov 10, 2009, 11:00 »
Tak for det, EF ;)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: pausefyringer
« Svar #17 Dato: Nov 10, 2009, 12:38 »
Nu har jeg holdt øje med dine grafer og det kører som det skal efter min overbevisning. Lux skal du ikke bekymre dig om, den vil altid fare op og ned, men tror den måske er snavset, da den ikke viser ret høj lux. En hurtig aftørring vil nok ikke skade. Husk lige på din røgstabilistator skal stå på 10 pa. Grafer er en fin ting, men nummer 1 er at stå ude ved fyret og se hvad der sker når man indstiller på styring. Det er jo først nu, det bliver sjovt. Nu skal du nemlig igang med finindstilling ;) og så kan du rigtig få det til spinne.
mvh paw
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: pausefyringer
« Svar #18 Dato: Nov 17, 2009, 21:21 »
hej kongen, har du fået ny luxsensor eller er den bare blevet støvet af. Det ser meget bedre ud nu, både med lux og kurver.
mvh paw
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Energi Bornholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokerkontrol
Sv: pausefyringer
« Svar #19 Dato: Nov 27, 2009, 18:24 »
Hmm

Forbrænding med højt iltoverskud giver dårlig fyringsokonomi......

En optimal trimmet brænder inkl. pausefyring giver absolut et bedre døgnforbrug..

Forbrænding med højt iltoverskud underkøler kedlen med luft..

Ofte kan der nemt opstå et merforbrug på 10 til 20 %

Jeg opvarmer et 211 m2 hus fra 1965 med optimal trimmet brænder inkl. pausefyringer.. Døgnforbrug pt 16 til 20 kg.

Din Pid havde jeg prøvet med
2,5
0,25
10
For at få en mere stabil effekt kurve..

Med trækstabilisator kan pausemætning ofte stå på 10 - 11 stykker


Max effekt på 50 % Hvis du ikke har ændret på fabriks luft indstillinger..

Der skal i lavlast 10 % falde 2 til 3 piller ad gangen... Mætning lavlast ofte mellem 6 og 8. Flammen skal stikke 5 til 8 cm ud af vhakket i brænder...dufte godt og ikke have tendens til sorte spidser..

Vh Flemming


« Senest Redigeret: Nov 28, 2009, 14:46 af Energi Bornholm »
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm

Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: pausefyringer
« Svar #20 Dato: Nov 28, 2009, 14:37 »
Du har endnu en mulighed i fyrets ydeevne. Kan begrænses til f.eks. 30 - 40 stk fremfor fuld speed(100)
JC

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: pausefyringer
« Svar #21 Dato: Nov 28, 2009, 14:39 »
Nå -det foregående indlæg havde jeg sgu ikke lige set, men det er som talt ud af min mund
JC

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: pausefyringer
« Svar #22 Dato: Nov 29, 2009, 20:35 »
Hej Paw

Først prøvede jeg at gøre min lyssensor ren, det virkede i et stykke tid, men så begyndte den med ingen lys.... så havde en ny til at ligge prøvede den og det var meget bedre....

Flemming jeg prøver li´ge det du skriver også ser vi hvad der sker.... vi har 180 kvm hus fra 1975 og vi bruger som i kan se omkring de her 22-24 kg om dagen