Hej

Har lige monteret Woody 16 Kw pillefyr med Opop Keddel, det hele kører sådan set fint men jeg har problemer med at opnå ønsket keddeltemp.. Hvis jeg stille temt på 70 Grader kommer den  max på ca 58 Grader, jeg ville gerne op på cirka 65 Grader da jeg har ca 20 meter Løgstør rør ind til huset hvor min Varmvandsbeholder står.. Jeg har vejet piller af jævnligt men der er ikke rigtigt nogen ændring uanset hvad jeg taster, jeg kører på autoberegning. Den opvarmer ca 200 m2 hus som er godt isoleret med gulvvarme samt 130 m2 værksted også med gulvvarme. Er fyrret for lille eller kan det indstilles til at opnå den ønskede temp, det er i øvrigt med en version 6.05 hvor uret lever sit eget liv  ;-)     
« Senest Redigeret: Dec 02, 2009, 14:22 af bojesen »

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2009, 14:43 »
jeg har lidt samme problem, jeg læser meget af det der hedder pid

hvad står din effekt til
woody med 6,50

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2009, 15:04 »
Har samme problem med min styring (6.05)... har så været inde og indstille PID så nu kører det bedre og med den ønskede temp...
Der er en vejledning under PID i manualen  ;)

MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2009, 15:11 »
Og angående det med at uret ikke går som det skal, skal du have fat i jannick.. han bytter vist Chippen til en nyere med bedre tidsfornemmelse...  ;D skal nemlig selv have fat i ham ang samme problem  :P
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2009, 15:23 »
havd har du sat din pid til min står til fra ny (styring 6,03)5-o,5-10 disse tal virker tåbelige set ud fra hvad de andre har sat deres til.med dem her mangler jeg kun 5g

prøvede de andres forslag,da manglede fyret 13g i at nå set, med en drift på 30, mærkelig woody

mit ur passer godt nok kører rimelig,men jeg mister det når strømmen bliver af brudt,bateri bak up ser ud til at være i styring, der står bare ikke noget i manual om hvordan man får det sat til.

jeg har egentlig overvejet at bestille et montørbesøg på leverendørs regning
woody med 6,50

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2009, 15:34 »
Mener det er et problem med de tidlige version 6 at de ikke kan opnå kedeltemp...
Har selv justeret P til den ramte ønskede temp skulle op på 10 og I som er hukommelsen står til 0.8 og D blev justeret til 1... kører nu rimelig stabilt uden de store udsving...  ;D
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2009, 15:44 »
alt det der pid er lidt sort snak for mig

hvad med batteri back up virker det på din
woody med 6,50

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2009, 15:51 »
Okay  :D

Kører ikke med det da, lyset i displayet slukker når det er sat til
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2009, 16:24 »
så må der jo være en fejl et sted, hvad med at få den byttet ???

så har du jo åbenbart fundet hvor det skal sluttes til ::)
woody med 6,50

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2009, 16:34 »
havd har du sat din pid til min står til fra ny (styring 6,03)5-o,5-10 disse tal virker tåbelige set ud fra hvad de andre har sat deres til.med dem her mangler jeg kun 5g

prøvede de andres forslag,da manglede fyret 13g i at nå set, med en drift på 30, mærkelig woody

mit ur passer godt nok kører rimelig,men jeg mister det når strømmen bliver af brudt,bateri bak up ser ud til at være i styring, der står bare ikke noget i manual om hvordan man får det sat til.

jeg har egentlig overvejet at bestille et montørbesøg på leverendørs regning

Der sidder en jumper ved siden af batteribackupen, den skal have begge ben ifor at virke - er ikke sat til for ikke at tappe batteribackup for strøm før idriftsætning
JC

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2009, 16:37 »
Okay  :D

Kører ikke med det da, lyset i displayet slukker når det er sat til

Der sidder et potmeter ved siden af batteribackuppen (er blå tror jeg) her kan man stille displayet`s lysstyrke
JC

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2009, 16:39 »
Okay det var det den er til :-)... ville ikke stille på noget som jeg ikke havde begreb om  ;D tak for det..
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Kan ikke opnå ønsket keddeltemp
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2009, 19:09 »
alt det der pid er lidt sort snak for mig

Tag et kig på http://www.mhes.dk/PID.pdf ....og/eller kig lidt rundt på forumet..
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron