Skærmbilledet er som det skal være og I bidraget skal være højt når fyret regulerer og er over setpkt. og et I bidrag på 19 er ikke højt, men helt normalt.
Så PI'en ser ud til at virke og det er ikke et "spøgelses setpkt" der gør at fyret ikke regulerer.
og når jeg kigger i loggen regulerer fyret stadig ikke, selvom skærmbilledet viser det på det tidspunkt med kedlen over setpkt burde køre med 31% på vej mos 11% (det tager et minut fordi fyret regulerer ned med 20%/minut).
Så noget er i stykker. Prøv evt. at stille på minimums belastningen (den har du på 18%) og genstart evt. styringen efter dette.
Hvis det ikke hjælper.
Så slå herefter evt. vejrkompensering fra med ventil åben og se om det giver noget.
Men jeg tror altså det er en fejl i styringen/software. Så næste kunne være en ned gradering til 0521 og så op på 0522 igen og se om det giver noget.
Og hvis det ikke hjælper, til sidst en factory reset og opgradering til 0522 Her slettes alle indstillinger, så dem skal du taste ind igen og alt efter factory version, skal den evt. opgraderes fra SD kort.