« Dato: Nov 10, 2009, 04:39 »
Hej

Efter at min nye woody har kørt fejlfrit siden jeg startede op for ca. 14 dage siden, har jeg de seneste dage haft flere driftstop med fejlmeldiingen "varm snegl"

Jeg antog at problemet skyldes det opsamlede smuld i sneglen, og tilføjede derfor ca 1 dl. olie i bunden af sneglen. Smuldet forsvandt næsten fra sneglen, men jeg fik driftstop alligevel.

I aftes tømte jeg silo og snegl, aftørrede sneglen indvendigt og påfyldte nye piller.

Alligevel var fyret stoppet igen efter et par timer.

Jeg har udelukkende fyret med 8mm Flexheat piller. Fyret er ikke justeret bortset fra pillemængden=1590 gram/6min.

Hvad gør jeg nu  ???

mvh


Ole Kirkholt
« Senest Redigeret: Nov 11, 2009, 07:42 af kirkholt »
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Gentagne driftstop "varm snegl"
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2009, 05:43 »
Hej

Efter at min nye woody har kørt fejlfrit siden jeg startede op for ca. 14 dage siden, har jeg de seneste dage haft flere driftstop med fejlmeldiingen "varm snegl"

Jeg antog at problemet skyldes det opsamlede smuld i sneglen, og tilføjede derfor ca 1 dl. olie i bunden af sneglen. Smuldet forsvandt næsten fra sneglen, men jeg fik driftstop alligevel.

I aftes tømte jeg silo og snegl, aftørrede sneglen indvendigt og påfyldte nye piller.

Alligevel var fyret stoppet igen efter et par timer.

Jeg har udelukkende fyret med 8mm Flexheat piller. Fyret er ikke justeret bortset fra pillemængden=1590 gram/6min.

Hvad gør jeg nu  ???

mvh


Ole Kirkholt

Hej
du går under temperatur alarmer og sætter max skakt temperatur til 60-65 grader
så skulle det gerne være løst
mvh Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Gentagne driftstop "varm snegl"
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2009, 07:42 »
Hej

Tak for hjælpen.

Jeg ændrede i går aftes max skakt temperatur fra 50 til 65 grader og fyret har kørt siden.
Det er en skam at den ikke kunne ændres fra stokerkontrol. Så var jeg ikke kommet hjem til et koldt hus.

Den aktuelle skakt-temperatur er 53 grader.

mvh

Ole Kirkholt
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2009, 08:19 »
Ifølge http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm, hvis man har svaret 'JA' på alle spørgsmålen:

Citér
Check om alarm grænsen for varm faldskakt er passende. Kan ses i udvidet menu under ”temp alarm”

OBS:

På Scotte før Version 6, kan dette kun sættes fra stoker kontrol

Så det må vel være et sted i Stoker kontrol...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2009, 09:00 »
Hej alle, min skakt bliver max 30-32gr. Det passer næsten med den temp fyrrum har, så 53gr synes jeg lyder voldsomt. Hvorfor er skakttemp så høj, er det kedel der laver modtryk, eller er der ingen skorstenstræk ???
mvh paw
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline John L

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2009, 09:33 »

 Hej!

 Min skakt temp. ligger på 40-42gr. stiger så  langsomt til ca.50-55gr. på 10-12 dage, så er det tid til at rense herden.

vh.
John
Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2009, 11:51 »
Som det ses af http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm, så har vind- og skorstensforhold noget at sige.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens