Hej Frank og Erik,
Det er fuldstændig korrekt at en reduktion af mætning lav, bare bevirker at brænderen kan komme længere ned i ydelse, det har ingen indflydelse på max effekten.
Hvis du derimod ændrer på mætning høj, ændrer du på max effekten uden at ændre på hvor langt brænfderen kan gå ned.
Du skal ikke koncentrere dig så meget om hvorvidt du kører lav, middel eller høj last (det er jo variabelt mellem 10% og 100%).
Du skal blot sikre at brænderen kan gå langt nok ned, så den ikke overopheder når du ikke har brug for så meget varme, og højt nok op når det rigtigt er koldt, så sørger moduleringen (trinreguleringen) selv for resten.
Der sgu' da nemt ik' ?
Hilsen
Michael
Bær også over med mig. Jeg ved ikke bedre
Men fordi, at man går langt ned i menupunkt "Lav ydelse", så er der jo ikke noget ændret ved "Høj ydelse", og der er fortsat 100 moduleringstrin (= mange trin) mellem høj og lav ydelse.
Er problemet med en lav "Lav ydelse" ikke, at blæseren har svært ved at dossere små luftmængder, og man derfor risikere at få en ujævn forbrændning, og man let kommer ud i, at der suser en masse luft forbi bålet og køler kedlen?