Hej Jonas,
Først og fremmest skal vi lige være enige om at du kun kan bruge ilt-styring hvis du har monteret et iltstyrings system (ilt-styrings print + ilt-sensor).
Så skal du kalibrere din ilt-sensor så den måler korrekt.
Herefter bør du justere din brænder til korrekt forbrænding over hele skalaen (10-100%).
Så aflæser du ilt% ved lavlast (10-20%) og ved højlast (90-100%) med din korrekte forbrænding.
Disse værdier skriver du så ind i hhv. ilt høj last og ilt lav last.
Hilsen
Michael
Hej
Hvad er den optimale ilt procent?
Har en opop 418 med en scottebrænder, hvad skal jeg sætte Lav/Høj last ilt procent til i stokerkontrol?
Hilsen Jonas