Forfatter Emne: iltstyring woody 4.99 h  (Læst 5358 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
iltstyring woody 4.99 h
« Dato: Okt 16, 2009, 14:14 »
hej
Kan man forskyde setpunkt på iltstyring, ser ud som om at den er 2 % for høj hele tiden, uanset hastigheden på brænder.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring woody 4.99 h
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2009, 09:59 »
Hej,

Skal det forstås sådan at reguleringen "falder på plads" med 2% for lavt aktuelt ilt-indhold ?

I så fald kunne det tyde på en fejl i PI-parametrene i ilt-reguleringen.
PI-parametrene kan du med en Scotte kun nå gennem Stokerkontrol.
Hvis I-parametret er for lavt, vil du få en P-regulator, og den vil altid falde til ro et stykke under det ønskede.

Hilsen
Michael

hej
Kan man forskyde setpunkt på iltstyring, ser ud som om at den er 2 % for høj hele tiden, uanset hastigheden på brænder.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: iltstyring woody 4.99 h
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2009, 14:31 »
hej
Den falder på plads 2% over ønskeværdien, er begyndt at rode med p og i værdierne.
Har set her http://pillefyr.tknweb.dk/ at det er et generelt billede.

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: iltstyring woody 4.99 h
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2009, 21:04 »
Dette er et spørgsmål til dit setup og desværre ikke et svar på dit problem.

Hvad hedder den IC du monterede da du tilsluttede lambdasonden? (IC 20 på printet)

MVH Karsten

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: iltstyring woody 4.99 h
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2009, 14:38 »
hej
TL082CP hedder lakridsen.