Hej,
Jamen det er jo egentligt ganske simpelt at lave et setup med en akku-tank
Akku-tanken bliver jo en buffer så fyret kan køre den effekt det vil, når bare det kan følge med varmeaftaget fra akku-tanken.
I udgangspunktet er der ikke behov for akku-tank på et moderne træpillefyr, det er snarere en ulempe.
Men når man som du har meget "tung gulvvarme" og behov for at kunne "oplagre" overskuds-el, så kan det godt give mening.
Jeg ville nok vælge at have både en akku-tank og en VVB, da det giver størtst mulighed for kun at have fyret kørende når der er behov for det.
Ideen er at akku-tanken kan være effektiv til gulvvarmen, ned til en meget lavere temperatur end VVB'en kan køre med.
Så ville jeg sætte en termostat (temperaturføler) og en 2-vejs ventil på både VVB'en og akku-tanken.
Så kan fyret starte og varme på VVB'en hvis den har behov og/eller på akku-tanken hvis den har behov.
Jeg tror ikke at styringen på PellX'en kan klare det selv, men kombineret med en ekstern styring skal det kunne fungere.
Hilsen
Michael
Hej
Er der nogen herinde, der har erfaring med at køre Pellx op mod en aku-tank?
Jeg har fået en idé om at skifte min slidte vvb ud med en 500l aku-tank og så få varmt brugsvand via en pladevarmeveksler. Der skulle også vejrkompensering/klimastyring på tanken. Elpatron i toppen af tanken, da der er cirka 3000kwh i overskud fra solcellerne.
Det jeg tror er at jeg vil kunne spare en del i både strøm og piller (og kunne strække perioden hvor pellx er helt slukket). Jeg er usikker på om styringen til pellx21 kan følge med (der er en aku-tank setting til temp føler i tanken) - men jeg ville godt kunne styre antallet af daglige opstarter, som jeg gør nu med døgnur - bare lidt smartere hvis jeg kunne programmere over en længere periode. Det skal tilføjes at hele stueplan har tung gulvvarme med klinker (pånær værkstedet).
Er der nogen eksperter herinde, som har et bud på/erfaring med dette?