Forfatter Emne: Pludselig Alarm!  (Læst 2364 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Pludselig Alarm!
« Dato: Jan 05, 2018, 15:54 »
Mit fyr går pludselig i alarm højlast. Jeg har afvejet piller og lavet en grundindstilling, på 10-50-100%
Det har kørt flot siden september, men er nu begyndt at lave ballade. Er der nogen som kan se på graferne hvad der er problemet?  Tak for hjælpen..
 https://stokercloud.dk/v3/#/stenandersen/main-page
« Senest Redigeret: Jan 05, 2018, 15:55 af sten »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2018, 16:06 »
Mit fyr går pludselig i alarm højlast. Jeg har afvejet piller og lavet en grundindstilling, på 10-50-100%
Det har kørt flot siden september, men er nu begyndt at lave ballade. Er der nogen som kan se på graferne hvad der er problemet?  Tak for hjælpen..
 https://stokercloud.dk/v3/#/stenandersen/main-page

Hvilke fabrikat piller bruger du ?
Er der smuld i pillerne ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2018, 16:22 »
hej Michael, undskyld jeg ikke svarer. Efter VVB strengen går fyret i drift, herefter stiger ydelsen, men flammen er meget lille. Driften er i skrivende stund på 94 % men flammen opfører sig som om den er på 10%. Nu begynder den at komme efter der, men er meget forsinket. Det virker som der er en forsinkelse fra ydelsen til flammens størrelse.

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2018, 16:30 »
Hej Sten

Tror du har meget smuld.  :(

Hvilken silo har du ?

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2018, 16:50 »
Nej ikke umiddelbart. min silo er den sorte til black star 1016! I øvrigt er mine piller 8 mm Heatlets fra Harald Nyborg.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2018, 16:55 af sten »

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2018, 16:55 »
Hej igen

Når du lytter til snegl give den så ens dosering hver gang?

Der er mange der har lidt problemer med mini silo og snegl

Kan du opdatere din styring da den tit er offline nye version 7,0665

Er det et nyt fyr?

½mylund

½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2018, 17:02 »
Hej 1/2, jeg troede det var den nyeste - det er 7,0655 jeg kører. Grunden til de mange off line er sikkert fordi jeg har bøvlet med det de sidste tre- fire døgn. Min sidste afvejning var 993/993/920.  Fyret er købt og opsat i 2014. Næste gang jeg skal slukke det, vil jeg opgraderer..
« Senest Redigeret: Jan 05, 2018, 17:02 af sten »

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2018, 17:20 »
Hej igenigen

Har du skiftet piller eller andet siden du nu har problemer ?

Din lux svinger en del ,juster eller skift foto sensor

Er alt renset i hoved og r.. ?

Ved der er mange som har haft problemer med snegl på mini silo
man kan købe en ny model https://www.hedestoker.dk/4649_robust_snegl_til_mini_silo_150.html

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: Pludselig Alarm!
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2018, 21:18 »
Jeg må forsøge at rense alt i morgen, og evt. bestille en ny fotosensor - tak for din venlighed..